위에 문제에서 설비용량 구할때 전등과 동력설비의 역률이 다르므로 설비용량을 구할때 유효분과 무효분을 따로 구하여 합산했습니다. 역률이 다를때 피상전력은 유효분 무효분 따로 합산해야 하는 걸로 알고 있습니다. 그런데 이 문제에서는 용량 합산을 할때 무효분 유호분으로 나눠서 계산하지 않고 그냥 각각의 피상전력을 합해서 발전기 용량을 구하네요??? 또 이 설비 불평형 문제에서도 분모에 있는 피상전력들이 역률이 서로 다름에도 불구하고 그냥 피상전력 그 자체로 합산해 버렸습니다. 도대체 역률이 다를때 어떤 때는 무효분 유효분 나눠서 계싼하고 어떤때는 그냥 피상전력으로 합산해버리고 왜 이런 차이가 생기는지 아시는 분 계신가요??? 문제에 따라 다르다고 하기에는 이런 경우가 너무 많습니다. |
첫댓글 피상전력=루트 유효전력^2+무효전력^2 입니다.그래서 단위가 kva 가 됩니다
즉 위해설은 유효전력 무효전력 합쳐서 계산했기때문에 풀이가 저렇게 나옵니다.
설비 불평형율 문제는 단위가 kva 이기 때문에 역률 고려 해야됩니다
kva= cos/kw 이고
kw= kva×역률
역률이 서로 다른 피상전력은 위에 문제처럼 유호분 무효분 으로 나눠서 합산해야 하는게 맞는데요
그럼 밑에 두 문제 또한 역률이 다르기 때문에 유효전력/역률(kva) 이 형태인 채로 바로 더할수가 없는거 아닌가요? 밑에 두문제도 유효분 무효분으로 나눠서 합산한뒤 피상전력을 구해야하는게 맞는거 아닌가요?? 역률이 다르니가요
@jsk1231 밑에문제는 단위만 마추주면 되는 문제입니다
@맨땅 헤딩 설비용량이니깐 바로 더하면 되는거죠
설비용량이 피상전력이니깐 바로 더하면되요
@맨땅 헤딩 위에 문제도 지문 읽어보시면 설비용량 구하는 문제에요. 위에 문제는 설비용량 (kva)인데
전등전력/역률=1 + 동력전력/역률=0.7 이렇게 안구했짢아요 똑같은 설비용량 구하는 문제고 둘다 단위가 kva인데
단위를 잘보세요. kw 이니깐 kva로 바꿔야해요
위에 문제도 전등/역률 하면 kva니까 무효분 유효분 나눌 필요 없이 밑에 문제들 처럼
전등/역률 +동력/역률 더하면 될텐데 위에 문제는 나눠서 더해 줬어요 단위 문제가 아닌듯한데요
@jsk1231 전등운 무조건 1입니다 즉 100%
@맨땅 헤딩 같은값이니까 생략 한거 같운데요
@맨땅 헤딩 역률울 넣어도 같은값이니깐 ....