• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 메일
  • |
 
카페 프로필 이미지
Daum PLC 동호회
 
 
 
카페 게시글
[melsec]도움 주고 받기 이더넷 통신에 대해 질문입니다..
notully 추천 0 조회 965 06.02.22 10:01 댓글 2
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 06.02.22 10:28

    첫댓글 1.번 사용시 OCX를 VB Form에 3개를 로딩하시고 각각의 OCX별로 코딩시나 OCX 프로퍼티설정시 station No를 개별적으로 사용해야 되고 또한 PLC Ethernet Unit를 개별적으로 일치하게 설정하시면 될줄로 생각됩니다... 물론 IP Config로 개별적으로 설정해주셔야 될줄로 압니다... 2개는 해봤는데.. 암튼 수고...

  • 06.02.22 23:32

    3.번 사용시 PC No."FF"는 Network No.가 "00"일 때만 사용가능한 것으로 알고 있습니다. 그래서, Network No."21"를 "00"로 바꾸어서 해보시죠. 그리고 Complete code "0C51"은 읽기/쓰기 점수가 범위에 이상이 있다는 에러 라고 합니다. 다시한번 점검해보시죠... 즐프하세요.

최신목록