1. 3상 4선식 380V, 270m 떨어진 회로: 전압강하 및 전선 굵기 선정 2. 영상전류검출방법 3. 모터 정역 회로 그리기 (주회로, 제어회로) 4. 3차까지 있는 변압기 회로의 단락용량 계산 및 기타 단답 (과년도 문제) 5. 0.4uF/km, 7km, 60 Hz 콘덴서 충전전류와 충전용량 6. GPT 22900/sqrt(3), 110/sqrt(3)의 오픈델타 영상 전압? 7. 감리 사전 확인 필요사항 “ 8. 지중전선로 장단점 9. 조명 20000lm, 22.5lx, 폭 20m, 보수율 1.5, 조명률 0.5 지그재그 도로조명 1. 조명 간격, 2. 컷오프 방식의 조명 간격, 3. 감광보상율 10. 전략량계 오결선해서 3000kWh 역률 0.8 일 때 실제 전력량 11. 축전지- 충전방식, 공칭전압, 셀별 최소 기전력 등등 12. 분전반 설계 - 높이 3개, 최대 거리, 2개로 분리 혹은 ?, 서로 다른 전압의 전압원일 경우 무엇 설치 13. 피뢰기인지 SA인지 적용/ 불필요 선택 14. 변류기 비오차??
첫댓글 나머지 하나가 퍼센트 임피던스 구해서 콜라우시브리지 하고 차단용량 구하는거 아닌가요?
대단합니다~
GPT는
22900/루트3 가아니라
3300/루트3 이었던 거 같아요