8.6.2 분전반 설치
(1) 공급범위
(가) 분전반은 각층마다 설치한다.
(나) 분전반은 분기회로의 길이가 30[m]이내가 되도록 설계하며, 사무실용도인 경우 하나의 분전반에 담당하는 면적은 일반적으로
1.000[m2]내외로 한다.
(2) 1개 분전반의 수용회로수는 예비회로(10∼20[%])를 포함하여 40회로 이내로 하며, 이 회로수를 넘는 경우는 2개 분전반으로 분리 또는 자립형으로 하되, 자립형의 경우 아래에 설치되는 차단기의 유지보수 대책을 고려해야 한다.
(3) 분전반의 설치높이는 긴급시 도구를 사용하거나 바닥에 앉지 않고 조작할 수 있어야 하며 일반적으로는 분전반 상단을 기준하여 바닥 위 1,800[mm]로 하고, 크기가 작은 경우는 분전반의 중간을 기준하여 바닥 위 1,400[mm]로 하거나 하단을 기준하여 바닥 위 1,000[mm]정도로 한다.
(4) 분전반과 분전반은 도어의 열림반경 이상으로 이격하여 안전성을 확보하고, 2가지 이상의 전원이 하나의 분전반에 수용되는 경우
에는 각각의 전원 사이에는 대상 분전반과 동일한 재질로 격벽을 설치해야 한다.
첫댓글 이런...
두갠 맞았네요 ㅎㅎ
이거 6점짜리 였나요?
네 6점 입니다. 1개당 1점인듯 하네요
와 30m를 찍어서 맞았네.. ㅡㅡ;;
전 3미터...ㅜㅜ
하나 맞음 ㅠㅜ
저거 자립형말고 전용 은 안되요?
예전 필기 강의 들을때 전용이라고 들은거 같아서 그렇게 적었는데...맞길 기원합니다.
@꿈많은인생 아시는 내용있으면 올려주세요
하나도 못맞췄네요 ㅡㅡ
문제에서 mm말고 m로 나왔었죠?
네
격벽만 맞았네;;;아나
공사기사에서 내던지 참
제 말이ㅠㅠ
숫자는 다 1m로 밀엇더니 하나 겨우 맞혓네요 ㅠ