질문 게시판 전기안전관리대행
크레파스 추천 0 조회 631 11.07.07 08:49 댓글 6
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 11.07.07 14:10

    첫댓글 전기사업법시행규칙 제44조 (전기안전관리자의 자격 및 직무), 별표12를 보시면 관련업무가 명시되어 있습니다.

  • 11.07.07 17:47

    전기과장을 상주하게 하시지?.....안타깝습니다....전기과장 임금 좀 아낄려다가 더큰 사고가 일어날수도 있습니다...

  • 11.08.11 01:38

    월4회 방문 하면서 점검을 대충했거나 안했다는 이야기내요 그리고 비상정지 스위치는 발전기쪽에 한개가 있구요
    정상적으로 운전 정지 할때는 ATS 판넬쪽에또 한개 있구요 그리고 수동운전중 캠스위치를 자동으로 돌려놓으면 잠시후 정지 하게 되어 있습니다 내용을 미루어 짐작컨대 수동으로 시험운전을 하다가 그렇게 된거 같은대요 ATS쪽에서 정지가 안됬다면 발전기쪽에서 비상정지 시키면 되는건대 그걸 못했다면 업체 점검자가 문제가 있다고 봅니다 그리고 과속 해서 고장 났다고 하셨는대요 발전기 엔진이 버스 엔진과 비슷한겁니다 거기에 발전기가 붙어 있는건대요 발전기가 과속도 운전 되었다면 RPM이 올라갔다는

  • 11.08.11 01:39

    이야긴대요 어떤 부품이 고장났는지 궁금하내요

  • 작성자 11.08.12 12:12

    관심을 가져주셔서 감사 합니다. 크랭크 샤프트, 가버너 컨트롤러등... 위급 상황이라 고치긴 했는데 경비가 너무 많이 발생해서...

  • 11.08.12 15:05

    그러면 엔진에서 고장이 났군요 얼마나 과속도 운전을 했길래 발전기를 자주 안돌렸나 봐요 어쨌든 관리회사의 과실이라고 찝어 내긴좀 곤란한 상황 같내요 그리고 시험운전시 왜 과속도운전이 되었는지가 문제내요