안녕하십니까? 금일 전기공사기사 실기시험 치룬 에릭돌핀입니다.
저의 기억력을 되살려서,
기출 최대한 복원했습니다.
시험끝나자 마자 복원 시작해서, 4시간 가까이 걸렸네요....
틀린 답일 수 있습니다.
견적은 답은 달지 않았습니다.
견적은 최대한 원본에 가깝게 기억을 되살렸습니다.
내선전공 인공수 계산 표는 따로 적지 않았습니다.
이미 알려진 표와 동일합니다.
견적이 복원이 힘들기 때문에 애를 태우실건데.
제가 다산에듀에 드릴 수 있는 작은선물이 아닐까 싶습니다.
이제 전기3기사 마스터 했고,
내일부터, 전기기능장 따러 갑니다.
정말 감사합니다....
2019년 2회차 전기공사기사 실기 복원
2019.6.29
by. 전기기사 한번에 합격하기 카페 에릭돌핀
1. 어느 변전소에서 그림과 같은 일부하 곡선을 가진 3개의 부하 A, B, C를 공급하고 있을 때, 이 변전소의 종합 부하에 대해 다음 값을 구하여라. 단, A, B, C의 역률은 시간에 관계 없이 각각 80 [%], 100 [%], 60 [%]이며, 그림에서 부하 전력은 부하곡선의 수치에 103을 곱한다는 의미임 (점수 : 9점) --그림 생략, 그림은 2011년 2회 기출과 동일
합성 최대 전력은 몇 [kW] 인가?
B부하에 대한 평균전력은 몇 [kW] 인가?
부하율은?
정답 : (가) 17,000 [kW] (나) 3,750 [kW], (다) 70.59 [%]
2. 다음 기호의 명칭을 쓰시오. (그림 생략) (점수 : 6점)
(가) 배전반
(나) 분전반
(다) 제어반
(라) 개폐기
(마) 배선용 차단기
(바) 누전차단기
3. 6.6 [kV] 배전선로에 3상3선식 선로의 길이가 60 [km], 단상2선식 20 [km]의 선로에 접속된 주상 변압기의 저압 측에 시설될 제2종 접지공사의 저항 값을 계산 하시오. (점수 : 6점)
(가) 지락 전류 Ig = 1+ {(6.6/1.1)/3}*(60*3+20*2) – 100
-------------------------------------
150
= 3.27 è 절상하여 4[A] 선정
(나) 접지저항 150/4 = 37.5 [Ω]
4. 다음과 같이 50 [kW], 30 [kW], 20[kW], 20[kW]의 부하설비에 수용률이 각각 50 [%], 75[%], 70[%], 80[%]라고 할 경우 변압기 용량을 선정 하시오. (점수 : 5점)
(단 부등률은 1.2, 종합 부하역률은 90 [%]로 한다.)
변압기 표준 용량표 [kVA]
25 |
30 |
50 |
75 |
100 |
150 |
200 |
정답 : 표에서 75 [kVA] 선정
5. 3상4선식 22.9 [kV] 수전설비의 변압기 용량 2,000kW 이 있다. 여기에 CT비 75/5의 변류기를통하여 과전류 계전기를 시설하였다. 150% 여유를 두고 과부하에서 차단시키려면, 트립전류치를 몇 [A]로 설정해야하는가? (점수 : 5점)
6. 건축조명설비에서는 여러가지 방식으로 조명설계를 한다. 조명설계에서 매입방법에 따른 건축화 조명 방식의 종류를 5가지만 쓰시오 (점수 : 5점)
매입형광등 방식, 다운라이트 방식, 핀 홀 라이트 방식, 코퍼 라이트 방식, 라인 라이트 방식
7. 다음 그림은 계통 접지이다. 무슨 계통인지 쓰시오. (점수 : 4점)
(단, 계통 전체의 중성선과 보호선을 동일전선으로 한다)
(그림설명 : L1,L2,L3, PEN선 4선 있었고, 왼쪽에 계통접지, 아래쪽에 노출도전성부분과 연결)
정답 : TN-C 계통
8. 송전선로에 사용되는 접지방식에 대해서 각 물음에 답 하시오. (점수 : 4점)
(가) 1선 지락고장 시 충전전류에 의해 간헐적인 아크 지락을 일으켜서 이상전압이 발생하므로 고전압 송전선로에서 사용되지 않는 접지방식은?
정답 : 비접지 방식
(나) 1선 지락시 건전상의 전위상승이 높지않아 유효접지의 대표적인 방식으로 초고압 송전선로에서 경제성이 매우 우수하여 우리나라 송전계통에 사용되고 있는 접지방식은?
정답 : 직접접지방식
9. 그림과 같은 계통에서 단로기 DS3를 통하여 부하를 공급하고 차단기 CB를 점검하고자 할 때 다음의 물음에 답하시오. 단, 평상시에는 DS3 는 열려 있는 상태임 (그림생략. 그림은 2006년 2회차와 동일) (점수 : 6점)
(가) 점검을 하기위한 조작순서를 쓰시오
(나) CB를 점검완료 후 원상 복귀 시킬때의 조작 순서를 쓰시오.
정답 : (가) DS3(ON) → CB(OFF) → DS2(OFF) → DS1(OFF)
(나) DS2(ON) → DS1(ON) →CB(ON) → DS3(OFF)
10. 22.9 kV이하 3상4선식 다중접지 배전계통에 접속되어 있는 변전설비에 부설하는 피뢰기 정격전압은? (점수 : 3점)
정답 : 18 [kV]
11. 송전전압 66[kV]의 3상3선식 송전선에서 1선 지락사고로 영상전류 I0 = 50 [A] 흐를때, 통신선에 유도되는 전자유도전압 [V]을 구하시오. (점수 : 5점)
(단, 상호 인덕턴스 M=0.05 [ mH/km ] , 병행거리 l = 100 [km], 주파수는 60 [Hz] 이다.
정답 : 2π*60*0.05*10-3 *10*3*50 = 282.72 [V]
12. 견적 문제 (맨 뒷편에 별도 기술)
13. “이것은 비선형 부하에 의해 고조파의 영향을 받는 기계기구가 과열현상 없이 부하에 전력을 안정적으로 공급해 줄 수 있는 능력이다.” 이 용어의 명칭을 쓰시오. (점수 : 3점)
정답 : K-Factor
14. 부하의 역률 개선에 대한 다음 물음에 답하시오.(점수 : 6점)
(가) 부하설비의 역률이 저하 되었을 때, 수용가에서 입을 수 있는 영향은 무엇인지 4가지를 쓰시오.
(나) 이를 개선하는 기기의 명칭을 쓰고, 배선방법을 간단히 쓰시오
정답 (가) 전력손실이 커진다
전기요금이 증가한다.
전압강하가 커진다
전원설비 용량이 증가한다.
(나) 전력용 콘덴서, 부하설비에 병렬로 설치하여 진상전류를 공급
15. 노출 배관공사에서 관을 직각으로 굽히는 곳이나, T자형으로 분기하는 곳에 사용되는 부품의 명칭은 무엇인가? (점수 : 3점)
정답 : 유니버셜 엘보
12. 견적문제 (점수 : 30점)
다음 도면은 어느 상점 옥내의 전등과 전열 배선 평면도이다.
1m 2m 2m 2m 1m
11m
2m
1m
[그림 추가 설명]
배선 가닥수 계산은 왼쪽부터 오른쪽으로 ①②③ 순서로 되어있슴
왼쪽 스위치 2개가 A구간, B구간을
오른쪽 스위치 2개가 C구간, D구간을 개폐(전등은 왼쪽부터 2개씩 A,B,C,D로 나뉨)
그림에서 벽에 붙어있는 왼쪽 2개, 오른쪽 2개는 콘센트(콘센트는 총 4개)
유의 사항
전선은 전등 HFIX 2.5㎟ 이며, 전열 HFIX 4㎟
벽과 등기구간 간격은 1m, 등기구와 등기구 간격은 2m
접지선은 스위치를 제외한 모든 선에 배선하며, 전등,전열 전원선과 각각 동일한 굵기로 사용한다.
전선관은 4가닥 이하 16 ㎜ 후강전선관, 5가닥 초과는 22 ㎜ 후강전선관을 사용
바닥에서 천장 슬라브까지는 3m
천장은 이중천장으로 하며, 바닥에서 등기구 까지의 높이 3m
전등배관은 바닥에서 3.5m에 후강전선관을 이용하여 설치한다.
각각의 등기구마다 1대 1로 아웃렛 박스 사용하며, 천장에서 등기구 까지는 금속가요전선관을 이용하여 등기구에 연결한다. 금속 가요전선관의 길이는 1m로 한다.
4방출 이상 배관과 접속되는 박스는 4각 박스를 사용한다.
스위치 설치 높이는 바닥에서 중심까지 1.2m
콘센트 설치 높이는 바닥에서 중심까지 0.3m
분전함 설치높이는 바닥에서 상단까지 1.8m(단, 바닥에서 하단까지 0.5m)
재료의 산출 조건
분전함 내부에서 배선여유는 전선 1본당 0.5m로 한다.
자재 산출시 산출 수량과 할증 수량은 소수점 셋째자리에서 반올림하여 소수점 둘째자리까지 기록하고, 자재별 총수량은 소수점 이하는 올림한다.
배관 및 배선 이외의 자재는 할증을 보지 않는다.(배관 및 배선의 할증은 10%로 한다.)
인건비 산출 조건
재로의 할증에 대해서는 공량을 적용하지 않는다.
소수점 셋째자리에서 반올림하여 소수점 둘째자리까지 계산한다.
품셈은 아래표의 품셈을 적용한다.
위 그림의 접지선을 포함한 가닥수를 구하시오.
4가닥
3가닥
4가닥
다음의 전열과 전등 배선의 종류를 쓰시오
①
②
정답 : 천장은폐배선, 바닥은폐배선
다음 재료 내역서의 품목별 수량을 산출 하여라.
자재명 |
규격 |
단위 |
산출 수량 |
할증 수량 |
총 수량 |
후강전선관 |
16㎜ |
m |
① |
|
⑤ |
금속 가요전선관 |
16㎜ |
m |
② |
|
⑥ |
HFIX |
2.5㎟ |
m |
③ |
|
⑦ |
HFIX |
4㎟ |
m |
④ |
|
⑧ |
스위치박스 |
2개용 |
개 |
|
|
⑨ |
매입콘센트 |
2P 15A 2구 |
개 |
|
|
⑩ |
아울렛박스 |
4각 |
개 |
|
|
|
아울렛박스 |
8각 |
개 |
|
|
|
콘센트플레이트 |
|
개 |
|
|
|
다음 표의 각 재료별 공량을 산출하라.
자재명 |
규격 |
단위 |
수량 |
단위 인공수 |
내선전공 |
후강전선관 |
16㎜ |
m |
|
|
① |
금속 가요전선관 |
16㎜ |
m |
|
|
② |
HFIX |
2.5㎟ |
m |
|
|
③ |
HFIX |
4㎟ |
m |
|
|
④ |
스위치박스 |
2개용 |
개 |
|
|
⑤ |
매입콘센트 |
2P 15A 2구 |
개 |
|
|
⑥ |
아울렛박스 |
4각 |
개 |
|
|
|
아울렛박스 |
8각 |
개 |
|
|
|
콘센트플레이트 |
|
개 |
|
|
|
위 표의 품셈 적용 기준에서 중복 가산 요령 식을 쓰시오.
W : 할증이 포함된 품
P : 기본 품
α : 첫번째 할증 요소
β : 두번째 할증 요소
정답 : W = P(1+α + β)
|
첫댓글 사진이 제대로 안뜹니다ㅠㅠ 저만 그런거인지 모르겠지만..
그림이 깨지네요. 파일을 올릴 수가 없어서, 긁어왔더만.
@에릭돌핀 ㅋㅋㅋ 멋지십니다!! 합격 축하드립니다.
안 보이네요 ㅠ
근데 진짜 에릭형님 머리가 좋으신가 봅니다. 견적을 그냥 완벽하게 복원하셨어요.. 진짜 대단하십니다..
와우~ 복원 정말 잘 하셨네요~ 자료 감사합니다.
사진 깨져있어서 원래 정상 사진 첨부합니다.
공부의신님은 당연 합격이겠지 ㅋ
공사산기는없나요
역시 능력자시네요.
견적은 문제의 그림 및 지문을 잘못읽었네요 ㅠ.ㅠ
아니 이걸 어케기억해요? 30분만에 풀고 2시간동안 외우셨나요?ㅋㅋㅋ
네...거의 2시간동안 문제 외웠습니다...ㅋㅋㅋ
제가 계산한 후강전선관/금속제 가요전선관/HFIX 2.5/HFIX4/스위치/콘센트를 각각 40.1/8/99.4/50.4/2/4
으로 했습니다.
견적 30점 예상 배점 입니다.
가. 2점×2개 : 4점
나. 2점×2개 : 4점
다. 1번~4번 각 2점씩
5번~10번 각 1점씩
합계 : 14점
라. 1점×6개 : 6점
마. 2점
견적 잘 복원하셨네요.
수전전압 22.9kv, 2000kW, 1.5배 해서 5[A] 나오는 문제를 복원 못하신건가
@jaehe CT비는 5/75
@jaehe 네, 감사합니다... 알려주셔서 반영 하였습니다.
@에릭돌핀 네 정말 수고하셨습니다. 대단하시네요.
내 시험지에는 견적중 1번이 배관의 점선과 실선에 배관의 종류는 이라 쓰여 있었는데 잘못봤나요?\
에릭돌핀님,
공사기사 실기 어떻게 공부 하셨어요?
공부 방법 좀 알 수 있을까요?
다산에듀 공사파트 3회독 + 엔트미디어 22년 기출 5회독 + 중간중간 짬날때 암기용 핸드북 들고다니면서.
4회독하고 시험 쳤습니다.....
다산에듀 공사파트 봤더니, 견적에대해 확실히 감 잡을 수 있었습니다.
열정이 대단하시네요. 견적이 저랑 같네요. 아무튼 축하드립니다.
콘덴서 설치시 '설비용량의 여유증가' 라서
그 반대인 '설비용량의 여유감소' 인것같네요
저도 실제 답은 "설비용량의 여유분 감소"라고 적었습니다....ㅎㅎ
@에릭돌핀 네네 굿굿^^
우와..학원 복원아닌분이 이렇게 복원하신건 처음보네요! 멋지십니다!
감사합니다.
이번 시험 치르기 전부터, 복원할려고 미리 맘을 먹고, 시험지 외워왔습니다. 특히, 견적
대단하시네요...우선 축하드립니다...
혹시 부분점수 줄까요?
2문제는 배전반하고 분전반하고 바꿔쓰고 나머지는 맞게 썼고...탭구하는 문제는 계산식은 맞는데 답은 6A로 썼어요...계산식 부분점수 줄까요? 아님 다 틀린걸로하고 부분점수가 없을까요? 부분점수 받으면 합격할것 같은데...ㅠㅠ..잠이 안오네요
배전.분전에서 -2점(+4점 획득)
계산식 맞으면 -3점(+2점 획득)
합격 축하드립니다.
삭제된 댓글 입니다.
채점자만 알고 있는데..여튼 희망을 가져 보고싶네요
희망 답변 감사해요 ^^
지락전류와 접지저항 구하는 문제에서 기출문제에서는 접지저항값만 물어보고 이번시험에서는 지락전류와 접지저항을 따로 물어보는거니까 지락전류 답은 3.27이 아닐까요?
절상은 접지저항을 구하기위해 하는거라고 생각하는데... 답은 4인가요?
잘 모르겠습니다. 출제자와 채점자만 알고 있을듯 합니다.
@에릭돌핀 그렇군요. 감사합니다.
매입방법에 따른 조명이니까 코너 코퍼 코브 밸런스 다운라이트 적어도 맞는거죠?
와 대단하세요!!견적(라)에서 스위치/콘센트 인공은 몇 나오셨나요? 저는 2 x 0.085(단로)=0.17인/4 x 0.065(일반콘센트) 0.26인
스위치가 2구라 2를 더 곱해야하는 의견하고, 콘센트가 접지극 콘센트라는 의견이 있어서 불안합니다.. ㅜㅜ
저도 앞에거는 같고, 접지극 콘센트 15A용으로 계산했습니다.
접지선이 들어가니, 당연히 접지극용 써야지요.
문제 풀면서 함정 잘 파놨네하고 감탄했습니다.
콘센트 오른쪽 2개는 'e' 왼쪽 2개는 'f' 표시가 있었읍니다.
많은 도움이 됩니다 ^^
5번문제 정답은없는지 11번문제 공식이먼지 궁금합니다
저 질문을 드리고싶은데요
이번 공사를 보는데 저 그림처럼 분전함 바닥에서 하단 0.5m를 왜 더해주는 것인가요?..
저기 은폐배선 화살표 표시 때문에 더해주는 것인가요?. 천장조명과 이어지지않나서요?.
이해가 제가 덜되서 답변 부탁드립니다.