1) 직입기동 전동기와, 기동기 사용 전동기 최대 용량이 같을때(같은칸에 위치할때) 배선용 차단기 용량은
어느것을 선정해야 하는지요. 높은것 or 낮은것.
2)단락전류가 15193.4A 일때 배선용 차단기의최소 차단전류가 15.2KA 가 되는지 궁금합니다.ㅡ 15.19 혹은 AT 20으로 하면 않되는지요.
첫댓글 안녕하세요...답변드립니다. 1) 테이블 스펙 상에서 둘중 오른쪽의 것을 선정하시면 됩니다. 2) 차단기의 최소 차단전류는 단락전류 이상으로 선정하면 됩니다. 즉, 같거나 큰 값입니다. 따라서 계산값을 그대로 적어주시거나, 15.2kA로 적어주시면 되겠습니다.
첫댓글 안녕하세요...답변드립니다.
1) 테이블 스펙 상에서 둘중 오른쪽의 것을 선정하시면 됩니다.
2) 차단기의 최소 차단전류는 단락전류 이상으로 선정하면 됩니다.
즉, 같거나 큰 값입니다.
따라서 계산값을 그대로 적어주시거나, 15.2kA로 적어주시면 되겠습니다.