국제원자력기구(IAEA) 전문가 팀은 지난 주 스웨덴 포스마크 원자력 발전소(NPP)의 장기 운영 안전에 대한 검토를 완료했습니다.
Forsmark NPP의 1호기와 2호기는 각각 1980년과 1981년에 상업 운전을 시작했습니다. 초기 작동 수명은 40년으로 설계되었으며 2020년과 2021년에 장기 작동(LTO) 단계에 들어갔습니다. 운영업체인 Vattenfall AB는 작동 수명을 60년으로 연장하기로 결정했습니다.
스웨덴 NPP 라이센스는 시간 제한이 없지만 운영에 대한 규제 동의는 10년마다 정기적인 안전성 검토를 받습니다.
스웨덴 방사선 안전청(SSM)이 요청한 임무는 두 장치에 대한 포괄적이고 다년간의 평가를 계속합니다. 2016년 SSM은 두 원자로의 장기 안전성을 검토하기 위해 IAEA 사전 SALTO 임무를 초청했고, 2019년에 또 다른 사전 SALTO 임무, 2021년 후속 임무를 맡았습니다.
최근 11월 7일부터 16일까지 10일간의 임무 동안 팀은 두 발전소의 안전한 LTO를 위한 발전소의 준비, 조직 및 프로그램을 검토했습니다. 이번 임무는 아르헨티나, 캐나다, 독일, 프랑스, 네덜란드, 스위스의 전문가, 아르메니아와 영국의 참관인 2명, IAEA 직원 2명으로 구성된 10명으로 구성된 팀이 수행했습니다. 팀은 Forsmark NPP 직원과 만나 심도 있는 논의를 했으며 검토 중에 공장 견학을 실시했습니다.
팀 리더이자 IAEA 원자력 안전 책임자인 Martin Marchena는 "팀은 운영자가 안전한 LTO를 위한 조치를 적시에 구현하고 있으며 발전소 직원이 전문적이고 개방적이며 개선 제안을 수용하는 것을 관찰했습니다."라고 덧붙였습니다. 노후화 관리 및 LTO 활동은 이미 IAEA 안전 표준과 일치합니다. 우리는 공장이 검토 결과를 해결하고 안전한 LTO를 위한 나머지 모든 활동을 계획대로 이행할 것을 권장합니다.”
팀은 다음을 포함하여 전 세계 원자력 업계와 공유할 모범 사례와 좋은 성과를 식별했습니다.
공장에서는 안전 부품의 의도된 기능에 영향을 미칠 수 있지만 안전에 직접적으로 중요하지 않은 부품을 식별하기 위한 세부 프로세스를 개발하고 구현했습니다.
공장에서는 포괄적인 노후화 관리 프로그램을 개발하고 시행했습니다.
공장에서는 노령화 관리 등 특정 분야의 전문 인력 육성을 위해 전문가 활동을 조율하는 프로그램을 개발했습니다.
또한 팀은 LTO 안전 준비를 더욱 강화하기 위한 권장 사항을 제공했습니다.
공장은 노화 관리의 효율성을 보장하기 위해 공장 프로그램의 나머지 요소 중 일부를 다루어야 합니다.
공장은 노후화 관리 활동 실행을 위한 구성 요소 그룹화(소위 상품 그룹)를 개선해야 합니다.
공장은 LTO용 토목 구조물, 시스템 및 구성 요소에 대한 노후화 관리 프로그램을 개선해야 합니다.
공장 경영진은 개선이 필요한 부분을 해결하고 IAEA와의 협력을 지속하겠다는 결의를 표명했습니다.
Forsmark NPP의 부국장인 Johan Börjesson은 "이 검토를 통해 우리는 장기적 관점에서 안전하고 신뢰할 수 있는 운영을 위한 올바른 방향으로 가고 있음을 확신했습니다."라고 말했습니다. "임무의 결과는 우리가 Forsmark에서 안전하고 장기적인 운영을 보장할 수 있는 능력을 더욱 개발하고 향상시키는 데 도움이 될 것입니다. 또한 우리의 개선을 돕기 위한 IAEA의 지식과 노력에 감사드립니다."
팀은 임무가 끝나면 공장 경영진과 SSM에 보고서 초안을 제공했습니다. 공장 경영진과 SSM은 초안에 대해 사실적인 의견을 제시할 기회를 갖게 됩니다. 최종 보고서는 3개월 이내에 공장 경영진, SSM 및 스웨덴 정부에 제출될 예정입니다.
SALTO 동료 검토는 원자력 발전소의 안전한 장기 운영을 위한 전략과 핵심 요소를 다루는 포괄적인 안전 검토입니다. 이는 운영 안전에 필수적인 프로그램 및 활동을 검토하도록 설계된 OSART 임무를 보완합니다. SALTO나 OSART 검토는 규제 검사가 아니며, 설계 검토나 공장의 전반적인 안전 상태에 대한 철저한 평가를 대체하는 것도 아닙니다.
원자력 발전소의 LTO는 허가 기간, 원전 설계, 관련 표준 또는 국가 규정에 따라 결정된 정해진 기간을 초과하는 운영으로 정의됩니다. IAEA 안전 표준에 명시된 바와 같이 발전소의 서비스 적합성을 유지하려면 시스템, 구조 및 부품(SSC)의 수명을 제한하는 프로세스와 기능을 고려해야 할 뿐만 아니라 발전소의 안전을 향상시키기 위한 합리적으로 실행 가능한 안전 업그레이드도 고려해야 합니다. 현대 식물에 가까운 수준이다.