(NFSC 102 6조7항 : 펌프의 성능은 체절운전시 정격토출압력의 140%를 초과하지 아니하고,정격토
출량의 150%로 운전시 정격토출압력의 65% 이상이 되어야한다. 동항의 2조 : 유량측정장치는
성능시험배관의 직관부에 설치하되 펌프의 정격토출량의 175% 이상 측정할 수 있는 성능이 있을것)
참고로 체절압력은 펌프명판에 명시되어 있는 양정값에 1.4배(140%) 를 하면 체절압력이 됩니다.
예,양정100M일때 100×1.4)
소방주펌프 성능시험 방법
1. 주배관의 개폐표시형밸브(게이트밸브)를 폐쇄한다.
2. MCC(모터콘트롤판넬)에서 충압펌프를 중지한다.
3. 성능시험배관의 2차측밸브를 폐쇄하고 1차측밸브를 개방한다.
4. 주펌프를 수동으로 기동한다.(자동으로 기동을 할려면 압력챔버의 배수밸브를 개방하면 주펌프가
기동되며 기동시 배수밸브를 폐쇄하면 됩니다.)
5. 펌프의 체절운전에서의 체절압력을 읽고,성능시험배관의 2차측밸브를 서서히 개방하면서 유량계와
압력계를 확인한다.
6. 펌프의 성능시험측정 후 주배관의 밸브를 개방하고 성능시험 1차측 밸브를 폐쇄하고, 주펌프와 충압
펌프를 수동에서 자동으로 절체한다.