▣ 펌프의 송수량은 1kg/㎠의 방수압력 기준으로 80 LPM 이상의 방수성능을 가진 기준개수의 모든 Head
로부터 방수량을 충족시킬 수 있는 양 이상의 것으로 하여야 함.
▣ 펌프의 1분당 송수량은 폐쇄형 스프링쿨러 설비의 경우 기준 개수에 80 LIT를 곱한양 이상으로도 할 수
있으므로 이를 확인.
▣ 펌프의 1분당 송수량은 개방형 스프링쿨러 설비의 경우 헤드수가 30개 이하일 시
그 개수에 80 LIT를
곱한 양 이상으로 할 수 있으므로 이를 확인.
▣ 가지배관의 배열은 토너먼트방식이 아니어야하며, 교차배관에서 분기되는 지점을
기점으로 한쪽 가지
배관에 설치되는 헤드의 개수는 8개 이하로 함.
▣ 습식스프링쿨러 배관과 겸용할 경우 주 배관은 구경 100mm이상, 가지배관은 구경
65mm이상으로 배관
▣ 하향식 헤드를 설치하는 경우 가지배관에서 헤드까지의 연결배관은 가지관 상부에서 분기.
▣ 폐쇄형 스프링클러설비에서 하나의 방호구역은 바닥면적이 3000㎡를 초과하지 않는지 또는 2개층에
미치지 않는지 확인.(다만 1개층에 설치되는 헤드의 수가 10개 이하일 시 2개층 이내로 할 수 있음)
▣ 폐쇄형 및 개방형 스프링클러설비의 유수검지장치 또는 일제개방밸브의 설치위치는 바닥으로부터 0.8M
이상 1.5M 이하에 설치하고, 근방의 보기 쉬운 곳에 당해 장치의 명칭을 표시.
▣ 페쇄형 스프링클러를 사용하는 설비의 송수구는 하나의 층의 바닥면적이 3000㎡
넘을 때마다 1개 이상
을 설치