소화약제를 사용하는 실이 방화구획이 되어있어 덕트에 MFD를 설치했습니다.
이경우 PRD를 제외해도 되는것이 아닐까 하는데요.
감리분은 PRD+MFD+VD 모두 설치해야 한다고 합니다.
제 생각에는 소화약제 살포시 MFD 제어한다면 PRD는 생략하는 것이 맞다는 견해 입니다.
여쭤볼곳도 없고.. 요즘 기술사님 강의 열심히 듣고 있다보니..
기술사님께 여쭤봐야 겠다는 생각이 들어 까페에 들렀습니다.
감사합니다.
첫댓글 질문 : 소화약제 살포시 MFD 제어한다면 PRD는 생략하는 것이 ?답변: 현재 성능설계시 PRD대신 MD로 시공반영합니다.. 가능하다고 판단됩니다..
첫댓글 질문 : 소화약제 살포시 MFD 제어한다면 PRD는 생략하는 것이 ?
답변: 현재 성능설계시 PRD대신 MD로 시공반영합니다.. 가능하다고 판단됩니다..
감사합니다.