| 풍량조절기 (Venturi Type)
- Duct의 시공이 간편하여 설치비가 절감. - 구조가 간편하고 견고하여 보수가 거의 불필요함. - 피막 처리된 알루미늄의 사용으로 내식성이 강함. - 압력 변화에 대한 응답속도가 빠르다. - Duct 내의 압력 변화에 관계없이 설정된 풍량 토출(pressure Independent Type) - 자동제어의 폭넓은 선택 가능(전자식, 공기식 등) - 자체 소음기 장착(낮은 소음 레벨) - 출하전 100% 전수 검사를 통하여 품질보증(현재 재 Setting 필요없음) - Warm Up 기능, 겨울, 여름절환 기능 제어방식 등의 채용 가능 - 정풍량식(CAV), 가변풍량식(VAV)이 있다. - DDC, Local Contorl 가능 |
| 풍량조절기 (Damper Type)
- 단일 또는 이중형 - Duct 내의 압력 변화에 관계없이 설정된 풍량 토출 (Independent Type) - 자동제어의 폭넓은 선택 가능 (전자식, 공기식 등) - 내부의 Perforated Plate 마감으로 완벽한 소음장치 구성 - 기기내의 정압 100 mmAq 에서 공기의 누출이 2%가 넘지 않도록 가스켓된 댐퍼 설치 - Warm Up 기능 - 출하전 size 별 샘플링 검사를 통해 품질 보증 (고객 요청시 100 % 검사 실시)
|
| 풍량조절기 (FPU)
회수공기의 경제적인 재순환과 실내에 공급되는 1 차 냉각공기를 정확하게 조절하므로 실내를 조화된 최적의 온도상태로 유지되도록 설계된 것이다. - Damper Type VAV + FAN 의 형태 - Perforatede Plate 로 내부를 마감하여 완벽한 소음장치 구성 - System 의 설비, 설치 비용 및 운전비용 절감 - 출하전 size 별 샘플링 검사로 품질 보증 (고객요청시 100% 검사실시)
|
| 풍량 측정 장치(FMS)
- 설치가 손쉽게 제작되어 설치비 절감. - 설치 위치의 Duct 모양에 맞추어 사각형 또는 원형의 구조로 제작 가능 - Duct 내 기류상태 (층류, 난류)에 관계없이 측정 가능 - 공기 흐름을 정류하는 정류장치 (Air Strightener) 장착 (전제품) - Duct를 균등한 면적으로 분할하여 측정 실시 - 전압, 정압, 동압, 풍량 등의 선택적인 측정 가능 - 손쉬운 유지 보수 - 출하전 10% 샘플링 검사로 품질 보증(고객 요구시 100% 전수 검사 가능) - "표준연구소" 기능 TEST 실시 - 손쉬운 TAB 실시
|
| 공조용 소음기 (Sound Attenuator)
- Duct 의 단면적과 소음기의 단면적이 일치하므로 설치가 용이하다 - 소음효과가 높다 - 압력 손실이 낮다 - 자체 발생 소음레벨이 낮다 - 공기의 흐름이 안정적인 구조로 되어 있다 - computer program을 이용하여 가장 적절한 제품이 설계된다. - 출하전 10% 샘플링 검사로 품질보증 (고객 요청시 100% 검사 실시)
|
| AHU
1. 냉각 코일 입구 공기 온도 : 27℃ DB, 19.5 WB 2. 냉각 입구 수온 : 7 ℃, 냉수 입출구 온도차 : 5℃ 3. 증기 코일 입구 공기 온도 : 18 ℃, 증기 압력 : 0.35 kg/㎠ 4. 코일 풍속 : 2.5 m/sec 5. 본 기종이외의 특수형은 주문에 따라 제작하므로 상담바랍니다. .
|