영상이라는것은 0 즉
ZERO상 이라는것입니다.
Zero전압, Zero전류를 말합니다.
기본적으로 3상4선식 전력기기에 있어서 상을 이야기 할때 R, S, T, O상이라 말합니다.
여기에서 O상은 R, S, T상의 중성점(뉴트럴 선)입니다.
변압기의 중성점과 부하의 중성점간의 전압을 영상전압이라 하고 그전압에 의하여 부하의 중성점에서 변압기의
중성점으로 흐르는
전류를 영상전류라 합니다.
O상은 부하가 평형일 경우는 그 중성점의 합이 0으로 전압도 0 [V ]이고 전류도 0 [A] 가
흐릅니다.
"3상평형" 이라는 것은 3개의 상이 크기가 동일하고 위상차가 정확히 120도 씩 차이가 나는 것을
3상평형, 3상 대칭이라고 합니다.
"3상불평형" 3상 불평형은 말그대로 3상 평형이 아닌 것이 되겠지요...
각 상을 영상분, 정상분, 역상분으로 분리를 할 수 있습니다.
R상의 영상분, 정상분, 역상분
S상의 영상분, 정상분, 역상분
T,상의 영상분, 정상분, 역상분
여기서 영상분이라고 하는 것은 R, S, T상에 공통으로 들어가 있는 성분을
의미합니다.
영상분 전류를 영상전류
영상분 전압을 영상전압 이라고 합니다.
보다 정확하고, 기술적인 정보는 동영상 강의 (회로이론, 전력공학)에서요...