Y-△ 기동법 관련 문제를 풀다가 갑자기 이해가 안되서 질문 올립니다.
Y-△ 기동 시 Y결선의 기동전류가 △결선 기동전류의 1/3이 되는 건 선전류로 계산했을 때이고
Y결선의 기동전압이 △결선 기동전압의 1/루트3이 되는건 상전압으로 계산했을 때 같은데
왜 기동전류는 선전류로 계산하고 기동전압은 상전압으로 계산하는건가요?????
첫댓글 전류의 경우 선전류로 표시해야 전동기로 공급해주는 전류의 크기를 파악할 수 있기 때문에 선전류로 비교하나,전압의 경우 선간전압으로 비교하면 동일한 값이 나오게 됩니다.
그럼 전동기에 공급되는 전압은 상전압이라 Y-△ 기동을 비교할 때 상전압 기준으로 비교하는건가요?
첫댓글 전류의 경우 선전류로 표시해야 전동기로 공급해주는 전류의 크기를 파악할 수 있기 때문에 선전류로 비교하나,
전압의 경우 선간전압으로 비교하면 동일한 값이 나오게 됩니다.
그럼 전동기에 공급되는 전압은 상전압이라 Y-△ 기동을 비교할 때 상전압 기준으로 비교하는건가요?