실기교재 부록(단답암기)에서
목적에 따른 접지의 분류중 계통접지를 고압전로와 저압 전로가 혼촉 되었을때 감전이나 화재방지라고
나와 있는데 이 말이 맞는 말인가요?
변압기의 제2종 접지공사를 계통접지라고 할 수 있는지요?
첫댓글 안녕하세요....답변드립니다. 계통 접지는 이상전압의 발생을 방지하고 지락 고장시 건전상 대지 전위 상승을 억제시키는 목적으로전원측 전로 자체에 시설하는 접지를 말하며접지 계통과 비접지 계통으로 구분, 접지 계통에 직접, 저항, 소호 리액터 접지 방법이 있습니다. 즉, 기기 접지를 제외한 나머지를 모두 계통 접지라고 이해하시면 됩니다.
첫댓글 안녕하세요....답변드립니다.
계통 접지는 이상전압의 발생을 방지하고 지락 고장시 건전상 대지 전위 상승을 억제시키는 목적으로
전원측 전로 자체에 시설하는 접지를 말하며
접지 계통과 비접지 계통으로 구분, 접지 계통에 직접, 저항, 소호 리액터 접지 방법이 있습니다.
즉, 기기 접지를 제외한 나머지를 모두 계통 접지라고 이해하시면 됩니다.