ⓞ② 자 유 게 시 Re:만약 분전반 메인 75A 짜리 ELB 교체하려면?
오야_백열구 추천 0 조회 307 06.12.24 08:36 댓글 4
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 06.12.24 21:38

    첫댓글 오야님의 시원스런 답변 감사드립니다... 정말 많이 배웠습니다...

  • 06.12.25 11:51

    무조건 전원을 차단 후 꼭 하셔야 합니다.

  • 작성자 06.12.25 16:06

    초보자일수록 평상시에 전력계통[간선]도를 숙지하거나 간단한 결선도로 표시를 해두는 것이 좋습니다. 막상 사고가 발생하면 사고지점을 우선적으로 차단해야 하는데 어느 곳에 있는지 모른다면 초동조치를 못하는 등 파급사고의 위험도 있습니다.

  • 07.01.08 00:26

    교체하시고져하는 차단기의 전단의 차단기를 OFF상태로 전원을 차단하시고도 작업중에 타인의 투입방지로인한 사고를 방지하기위해서라도 필히 전단의 차단된 배전반의 Key 를 작업이끝날때까지 잠가놓으신후, 검전기로 다시한번 확인후에 작업을 하시는게 안전하며, 컨덴서가 부설된곳이라면 잔여전압을 방전하는것이 원칙입니다. 다른문제로도 어려움이있으시면 업체안내 또는 전기정보에 오셔서 알아보세요, 수,배전,전력시스템 40년 설계,제작 시공 경험으로 자문해드릴게요..... Nam San Electric. <Tel.02-909-4331 E-mail : yk4331@hanmail.net