신축 건물/주택이 이번 겨울 한파 추위로 보일러 난방 배관이 동파로 터졌어요~~
안녕하세요~~
청풍 누수탐지 설비 공사~~
대표 김 사장입니다~~
직접 공사하고 직접 포스팅하는 업체입니다
정직하고 순수한 업체라고 자신합니다
오늘은 경기도 광주에 위치한 신축 건축 주택에서
누수탐지를 요청주셨습니다
봄에도 수도 배관에서 동파로 누수돼서
지인 설비 업체에서 누수탐지를 요청해서
잡아드린 주택에서 연락이 왔습니다
건설회사 대표님께서 직접 연락을 주셨습니다
아지 분양이 안된 주택에 공실로 비워있는 곳에서
보일러 점검을 하던중에 동파로 보일러가 터져서
물이 새서 AS 수리를 하지 않고 새 제품으로
교체를 했습니다
보일러 설치 기사님께서 보일러 설치가 끝나서
배관에 물보충을 하고 시운전을 하려고
하던중에 배관에 물이 계속해서 들어가서
이상하게 느낀 기사님께서 동파로 배관도
터져서 물이 샌다고 진단을 내렸습니다
뭐~30분이 넘어도 계속 물보충이 들어간다고 하더군요
보일러 난방 배관이 동파로 누수가 생겼습니다
이렇게 해서 경기도 광주로 누수탐지
출동했습니다
그럼 어떤 내용인지 한번 볼까요~~
2일전에 동파로 터져서 AS 수리를 하지 않고~~
새 보일러로 교체했습니다
경동 나비엔 콘덴싱 보일러입니다
기사님께서 물보충을 해도 멈추지 않고
계속해서 물이 호스로 들어간다고 통파로
터진것 같다고 누수탐지를 하라고 했다고 하네요~~
어제 오전 시간에 출동해서~~
보일러 밑에 급수 밸브를 열어보니
물이 어마하게 들어가더군요
물보충이 들어가는 양으로 봐서는 심상치 않더군요
동파되면 최소 2개소~3개소 이상은 누수 부위가
나오는데~~쉽지는 않겠다 라는 생각이 들었습니다
바로 누수탐지를 진행합니다
보일러 난방 배관에~~누수 공압 테스트 합니다
역시나 많이 샙니다 대용량 콤푸레샤를 준비했는데
압이 1킬로 올라갑니다 더이상 압이 차질 않네요~~
초기에 공압을 넣으니 이 근처에서
푸아악~~끓어 오르는 소리가 들렸습니다
청음 탐지기 센서로 새는 소리를 들어보니
집안 전체가 울려서 들립니다
너무 많이 새서 혼동이 됩니다
그래도 집중해서 신중하게 누수지점을
찾았습니다
센서가 놓인 지점이 누수 지점입니다
바닥 뜯어서 누수 실체를 확인합니다
비산 온돌 마루판이라서~~
최소한 뜯어서 수리를 합니다
마루판에 사인펜으로 표시하고
그라인더로 절단합니다
마루판을 뜯어보니 물기가 있더군요
분명히 누수지점이 맞습니다
혹시 또 모르는 거라서~~
청음 탐지기로 다시 소리를 들어봅니다
역시나 누수음이 완전 작살나게 들려옵니다
보일러 난방 배관 동파 누수를 찾았습니다
동파로 부풀어서 터진 지점이 확실하게 나왔습니다
XL 호스는 동파되면 부풀어 오릅니다
아주 전형적인 동파 누수 증상입니다
건설회사 대표님께서는 배관 불량이 아니냐고
물어보시는데 전혀 배관 불량이 아닙니다
아주 튼튼한 부속과 배관으로 다시 연결해서 누수를 종결합니다
누수되는 배관 수리 후~~다시 누수 공압테스트 합니다
압이 또 샙니다 뭐~2차 누수가 있다는 증거입니다
동파 누수가 1개소로 끝날리가 없겠지요~~
2차 누수탐지를 진행합니다
집안 곳곳을 청음 탐지기로 확인중에~~
2차 누수 지점이 뱔견됐습니다
몇번을 봐도 누수지점이 맞습니다
사인펜으로 표시해서 최대한 마루판을 뜯어봅니다
그라인더로 절단했습니다
새집이라서 최대한으로 신중하게 뜯습니다
마루판을 뜯었습니다
물기가 위로 올라오지는 않았네요~~
2차로 누수되는 보일러 난방 배관관~~
XL 호스가 드러났습니다
보일러 난방 배관이 2차로 누수되는 영상~~
비누 거품 칠해서 테스트합니다
거품이 보글~보글~~솟아오릅니다
누수되는 보일러 난방 배관~~
XL 호스를 절단해 봅니다
동파로 배관이 부풀어 올랐습니다
아주 전형적인 동파 누수 증상입니다
아주 튼튼한 부속과 배관으로
다시 연결해서 2차 누수를 종결합니다
또다시 누수 공압 테스트 해보니~~
공압이 샙니다 ~~
뭐~3차 누수가 있다는 증거입니다
3차 누수 지점이 발견됐습니다
현관 입구와 욕실 문지방 앞에서
누수가 됩니다
마루판을 뜯었습니다
바닥 뜯어서 보일러 난방 배관 누수가 나왔습니다
여기도 역시 XL 호스가 부풀어 올라서 샙니다
아주 전형적인 동파 누수입니다
3차 누수 지점입니다
동파로 누수되는 XL 호스를 절단했습니다
동파로 배관이 부풀어 오른 곳이 선명하게 보입니다
아주 튼튼한 부속과 배관으로 다시
연결해서 누수를 종결합니다
다시 또 누수 공압테스트 해보니
전혀 공압 손실이 발생하지 않더군요
압이 전혀 새지 않더군요
이젠 누수가 더 이상 없다는 증거입니다
3개소 누수로 끝났습니다
휴~우~또 새면 어쩌나 했는데 천만 다행입니다
동파 누수치고는 아주 착한 누수네요~~
이상으로 포스팅을 마칩니다
항상 최선을 다하는 업체가 되겠습니다
감사합니다~~