충압펌프(보조펌프<Jockey Pump,Priming Pump>)
"충압펌프"라 함은 배관 내 압력손실에 따른 주펌프의 빈번한 기동을 방지하기 위하여
충압 역할을 하는 펌프를 말한다.
1. 충압펌프의 기능
충압펌프의 역할은 옥내소화전설비 주배관내의 평상 시 압력을 일정한 압력범위 이내로 유지하기 위하여,
누설로 인한 주배관의 압력을 보충하기 위하여 설치하는 펌프이다.
펌프 토출측 배관계통의 압력을 항시 일정한 압력이상으로 유지시켜 줌으로써
화재발생시 방출구로부터 즉각적으로 규정압력 이상의 소화수를 방출시킬 수 있도록 하여
조기에 화재진압이 가능하도록 하는 역할을 한다.
일반적으로
충압펌프는 기동용 수압개폐장치에 의하여 자동기동 되도록 설치되며
배관계통의 압력변화에 따라 기동 및 정지를 반복하게 된다.
2. 옥내소화전설비의 주배관 압력
옥내소화전설비의 주배관은 옥내소화전방수구의 방사압력이
사용압력 범위 이내의 압력을 유지하고 있어야 하며,
옥내소화전설비와 같은 대규모의 물소화설비의 경우에는
배관 및 관부속, 체크밸브 등을 통하여 주배관 내의 소량의 물이 누수될 수 있으며,
주배관의 누수에 의한 압력강하를 보충할 필요가 있다.
이와 같이
주배관의 압력보충을 위하여 옥내소화전설비의 주펌프가 사용되는 경우에는
주펌프의 빈번한 기동으로 인한 주펌프 및 설비의 파손 등이 발생할 수 있으므로
주펌프 및 설비를 보호하기 위하여 충압펌프를 설치한다.
① 용량 및 토출압력
옥내소화전설비의 화재안전기준에 명시된 규정에 의하면
기동용 수압개폐장치를 기동장치로 사용할 경우의 충압펌프의 정격토출량은
정상적인 누설량보다 적어서는 아니되며 스프링클러 또는 옥내소화전설비가
자동적으로 작동할 수 있도록 충분한 토출량을 유지하도록 되어 있다.
또 충압펌프의 정격토출압력은 그 설비의 최고위 살수장치 등의 자연압 보다
2kg/㎠이상 더 크도록 하거나 가압송수장치의 정격토출압력과 같게 하도록 규정하고 있다.
NFPA 기준의 경우, 상시 가압되는 배관의 연결부위에서 발생할 수 있는 10분 이내의 누수량 또는
3.8리터/분 중 큰 값을 기준으로 충압펌프의 용량을 결정하도록 하고 있다.
② 충압펌프의 자동기동
소화펌프 토출측 배관계통의 압력이 누수 등에 의하여 유지해야 할 압력점 이하가 되면
충압펌프 기동용스위치가 작동하여 충압펌프를 자동기동 시키며,
충압펌프의 기동에 의하여 배관계통의 압력이 충압펌프의 정지 설정압력까지 올라가면
충압펌프를 자동정지 시킨다.
(압력쳄버-기동용수압개폐장치)
산업플랜트 분야의 경우에는
지하매설배관의 부식 등으로 고려하여 보편적으로 채택되고 있는 방법은
가압송수장치 토출량의 약 1-3%를 충압펌프의 토출량으로 정하기도한다.
반면, 지하매설배관이 거의 없어 용접접합배관을 사용하는 건축물의 경우에는
스프링클러헤드 1개가 개방 시에 주 펌프가 운전 될 수 있도록
스프링클러헤드 1개의 방수량 보다 적게 충압펌프의 토출량을 선정하는 것이 바람직하다.