1. 진공차단기
(1) 고압차단기(VCB)의 핵심전달사항
① 특징
- VCB(진공차단기) : 상시 전류는 물론 단락전류와 같은 사고시의 대 전류도 지장 없이 개폐할 수 있다.
- 주로 회로 보호용
② 정격
- VCB : 22.9kV선로에서의 차단 용량-24KV 520MVA를 채용
③ 동작협조
- VCB : 진공 인터럽터(VI)와 개폐기구 등을 일체로 조립한 제품으로, AC24kV 이하의 고압 배전선로에서 과전류, 단락, 누전 및 지락사고가 발생했을 때 계전기의 트립 신호에 의해 계통을 차단, 분리하여 부하기기 및 선로를 보호.
(2) 고압차단기(VCB)의 상태점검
① 차단기의 상태 등을 확인한다.
② 차단기 전원측과 부하측의 일치여부 및 충전전로의 이격거리(상간, 대지간, 1차-2차간) 등을 확인한다.
③ 차단기가 정격전압하에서 정격차단시간을 초과하지 않는지 확인한다.
④ 저장에너지를 이용한 조작기의 경우 충전 상태를 확인한다.
⑤ 위치지시기가 있는 경우 작동상태 적정 여부를 확인한다.
⑥ 인터록 상태의 유지상태를 확인한다.
⑦ 모선상태 등의 접속상태 및 접속점의 변색 유무를 확인한다.
2. 보호계전기
(1) 보호계전기의 사용목적
- 계통사고의 보호 대상을 완전히 보호하여 각종 계전기의 손상을 최소화한다.
- 사고구간을 고속선택 차단하여 피해를 최소화 한다.
- 정전사고 방지 및 전기기기의 손상을 방지한다.
- 전력계통의 안정도를 향상시킨다.
(2) 보호계전시스템의 구성
- 검출부 : 계기용변성기(CT, VT, ZCT, GVT)
- 판정부 : 보호계전기(Relay)
- 작동부 : 차단기(CB)
(3) 정정
- 정정값 : 정격전류 1.3~2배
수전전력/(√3×수전전압 ×역률 ×CT 1차 전류비) ×α
- 순시요소의 작동치 정정값 : 고압모선 기준 3상 단락전류의 150% ~ 250%
- 정정값 : 한시정정 탭의 500% ~ 1500%
단, 변압기의 여자돌입전류 또는 전동기의 기동전류 등에 의하여 불필요한 작동이 되지 않도록 한다.
- 과전압 계전기는 정격전압(VT 2차 전압)의 130%에서 정정할 수 있다.
- 부족전압 계전기는 정격전압(VT 2차 전압)의 80%에서 정정할 수 있다.
- 지락보호 계전기는 계통의 접지방식에 따라 정정할 수 있다.
(4) 계기용변압기(VT) 및 계기용변류기(CT)의 정격 상태 확인
① 계기용 변류기(CT)
- 부담의 적정성 여부를 확인한다.
- 정격 단시간전류의 적정성 여부를 확인한다.
- 다중비의 경우 전류 탭 선정 적합 여부를 확인한다.
- 과전류강도의 적정성 여부를 확인한다.
- 2차측 개방에 대한 적정성 여부 - CTT등 설치 여부를 확인한다.
② 계기용 변압기(VT)
- 부담의 적정성 여부를 확인한다.
- 정격 전압의 적정성 여부를 확인한다.
- 비오차의 적정성 여부를 확인한다.
- 2차측 단락보호를 위한 조치 여부 - 과전류보호장치 설치여부를 확인한다.
(5) VTT 및 CTT의 역할
- VTT는 VT시험 단자 대 이며, CTT는 CT시험 단자 대 입니다.
- 예를 들어 전기실 수전반 전력량계가 고장 나서 전력량계를 교체하려고 할 때, CT는 단락시키고(큐비클 하부의 CTT단자의 common bar를 가로로 연결)개방 시켜서는 절대 안 됩니다. 2차측이 개방되면 철심에 자화가 포화되어 2차측 권선에 고압이 유기되어 절연이 파괴되기 때문입니다.
- 반대로 VT는 개방시키고 작업을 해야 합니다(큐비클 하부의 VTT단자의 common bar를 개방). 단락시키면 절대 안 됩니다. CT 하고 달리 VT는 전원에 연결되어 있으므로 단락시키면 바로 소손 됩니다. 그래서 VT 1차측에 과전류보호장치가 설치되어 있습니다.
- CT는 2차가 단락되어도 5A의 전류만 흐르므로 5A를 흘릴 수 있는 적정 굵기의 전선으로 배선되어있다면 단락시키더라도 아무런 문제가 없습니다.
3. 전력용변압기
(1) 기능
- 변압기는 전압을 올리거나 내려서 사용하는 기기이며, 대부분 수용가에서는 전압을 낮추는데 이용한다.
- 절연재의 종류에 따라 유입변압기, 건식변압기(일반형 몰드, 함침형 몰드, 일반 VDT 건식, H종 VPI 건식, 가스절연변압기, 아몰퍼스 몰드)가 있다.
- 냉각방식에 따라 유입(송유)자냉식, 유입(송유)풍냉식, 유입(송유)수냉식, 건식자냉식, 건식풍냉식, 건식밀폐자냉식 등이 있다.
(2) 정격전압
- 변압기의 운전과 성능 특성을 나타낼 때의 기준전압으로서 기준 탭에 접속된 단자간에 인가하도록 지정된 전압이나 무부하 운전시에 유기되는 전압을 말한다.(명판에 기재된 1차 및 2차 권선 단자전압의 실효값)
(3) 유입변압기 상태점검
- 외함의 부식 및 누수여부를 확인
- 유입변압기의 온도계가 지시하고 있는 온도를 보고 변압기의 현재 상태를 확인
- 유량의 적정여부, 유온계 작동상태, 유온의 적정여부를 확인
- 유입변압기의 운전온도는 95℃아하(주위온도 25℃+상승중의 허용온도 55℃+ 권선 최고온도와 저항법에 의한 권선과 온도의 차 15℃)로 하고 있다.
- 절연유가 유면계의 눈금범위 이내인지 확인
- 방압장치의 외관 손상은 없는지, 주변에 누유 흔적은 없는지 확인
- 유입변압기의 흡습제 상태, 호흡기 상태 등을 확인
- 흡습제의 변색이 2/3을 초과하는 경우 교체하거나, 120℃ 이상에서 건조 후 재사용
- 폴리염화비폐닐(PCB)을 함유한 절연유을 사용한 전기기계기구는 전로에 시설 하여서는 안 되므로 이를 확인
(4) 몰드변압기 상태점검
- 서지에 약하므로 변압기의 1차측 차단기가 VCB인 경우 변압기 1차측에 서지흡수장치를 시설하여야 하므로 이를 확인
- 변압기의 진동 소음을 줄이기 위한 방진대책은 시설하였는지 확인
- 몰드변압기의 경우 몰드된 코일의 크랙(균열)여부를 확인
- 고객의 전기설비 특성(설치장소 등)을 감안하여 적정한 변압기가 설치되어 있는지 확인
- 변압기 2차 간선은 빗물 등이 피복내부로 흘러 들어갈 우려가 없도록 시공되었는지 확인
- 몰드변압기의 몸체에 사람이 접촉하여 전격사고가 발생하는 것을 방지하기 위해 보호망 등을 설치하였는지 확인
(5) 공통 상태점검
- 염분, 먼지 등에 대한 애자의 오손, 파손 및 아크의 흔적여부와 붓싱 절연 캡 이상여부 등을 확인
- 변압기의 1차,2차 혼촉 위험방지 시설은 규정에 따라 하였는지 확인
- 변압기 주변에 사람이 접근하는 것을 경계하기 위해 위험표시 라벨 등이 부착되어 있는지 확인
- 변압기 단자와 2차배선 접속이 견고하게 되어 있는지, 접촉 불량으로 과열되거나 변색되지 않았는지 확인
- 변압기의 용량이 부하용량에 적정한 것인지 확인
- 주위온도가 너무 높거나 낮지 않은 지와 환기상태 등이 충분한지 확인
- 변압기 붓싱 또는 외함 등에 먼지가 흡착되어 Flashover의 우려가 있거나, 변압기 자체의 열 방산을 방해하는 것이 아닌지 확인
- 울타리 · 담 등의 높이와 울타리 · 담 등으로부터 충전부분 까지의 거리 합계 이격거리가 5m이상인지 확인
- H형 변대에 변압기를 설치한 경우 변압기 받침으로 사용하고 있는 나무판 등이 부식되어 강도가 약해지지 않았는지 확인
- 변압기 1차측은 수전반의 전압계 또는 전류계를 이용하여 각상 전압 및 전류의 불평형 여부를 확인
- 변압기 2차측은 Clamp meter 등을 이용하여 각상 전압 및 전류의 불평형 여부를 확인
- 변압기 2차측 제2종 접지선에 누설전류가 흐르지 않는지 확인