오답이나 답이 모르는 것들이 있어서여... 아시는거 있으시면 부탁드려요...
1. 유도등 설비에 대한 다음( )안에 알맞은말을 쓰시오. (5점)
“건축전기 설비나 소방설비에서 유도등 설비는 화재 등 비상시에 사람의 피난을 용이하게 하기 위한 피난구의 표시 또는 방향을 지시하는 조명설비로 설치장소에 따라 (피난구)유도등,(통로)유도등,(객석)유도등 으로 분류된다”
2. 활선상태에서 전선의 피복을 벗기는 공구의 명칭? (5점)
활선피박기
3. 설계서의 작성순서에서 변경설계를 하려고 한다.괄호안에 알맞은 말은? (6점)
표지-목차-(변경이유서)-일반시방서-특별시방서-(예정 공정표)-동원인원 계획표-내역서-이하생략
4. 경제적인 전선굵기를 결정하는 법칙은 무엇인가? (5점)
- 켈빈 법칙
5. 콘센트 기호중 방수형 콘센트 심벌을 그리시오. (5점)
-

6. 자동화재 탐지 설비 수신기 6가지를 적으시오. (6점)
P형 수신기, R형 수신기, M형 수신기, GP형 수신기, GR형 수신기, 축적식 수신기, 다신호식 수신기, 아날로그 수신기
7. ZCT와CT 결선의 차이는 무엇인가? (6점)
ZCT : 전력선중 모든선을 ZCT에 관통시켜 영상전류를 측정한다
CT : 전력선중 한선만 CT를 관통시켜 부하전류를 측정한다
8. 수변전 설비 보수 점검중 변압기 주요 보수 점검 (6점)
(붓싱 외관검사,절연유 내압검사,보조회로,도장상태,송풍기,누 유,볼트조임부분,계기점검 )
9. 피뢰방식의 종류4가지를 답하시오. (4점)
-케이지방식, 수평도체 방식, 용마루위 도체방식, 돌침방식
10. 38[mm2]의 경동연선을 사용해서 높이가 같고 경간이 330[m]인 철탑에 가선하는 경우 이도는 얼마인가? (단 이 경동연선의 인장하중은 1480[kg], 안전율은 2.2이고 전선 자체의 무게는 0.348[kg/m]라고 한다. (5점)
- 7.04[M]
11.공구 손료는 일반 공구 및 시험 검사용 일반 계측 기구류의 손료로서 공사중 상시 일반적으로 사용하는 것을 말하며 직접 노무비(제수당 상여금 또는 퇴직 급여 충당금을 제외)의 몇 (%)를 계상할 수 있는가? (5점)
- 3%
12. 장선기(시메라)는 어떤용도로 사용하는 공구인가? (5점)
- 이도조정 및 지선의 장력 조정
13. 단상 변압기 병렬운전 조건 4가지를 기술하고,이들 조건에 맞지 않은 경우에 어떤 현상이 나타나는 지 간단히 서술하시오. (5점)
일,극성이같을것
이,권수비 및 1차,2차 정격전압이 같을것
삼,%임피던스 강하가 같을것
사,저항과 누설 리액턴스 비가 같을 것
현상:순환전류가 흘러 권선이 가열소손 될수 있으며,부하분담의 균형을 이룰수 없다.
14. 다음 그림의 릴레이 회로를 보고 물음에 답하시오.(6점)

(1)논리식을 쓰시오 X = AB + CD
- (2) 2입력 AND 소자, 2입력 OR 소자를 사용하여 로직 회로로 바꾸시오.

(3) 2입력 NAND 소자 만으로 회로를 바꾸시오.

15. 학교,사무실,은행등에서 10(KVA)넘는곳에 수용율 산정 내선규정? (5점) 70%
16. 알맞은 답을 쓰시오. (5점)
- (가) 배전선로에서 사용하는 일반적 개폐기종류(4가지)
부하개폐기, 기중부하개폐기, 라인스위치, 자동고장구분개폐기
(나) 대기중에서 전자력을 이용하여 아크를 소호실 내로 유도해서 냉각차단
자기차단기
17. 다음 조건을 보고 타임챠트에 맞는 시퀀스도를 완성하시오. (7점)

18. 그림 중 ( )내의 기기 명칭을 기호로 써 넣으시오. (9점)

- 1.CT 2.DS 3.PT 4.CB 5.LA. 6.OCR 7.CT 8.AS 9.CB (문제에서는 10번이 없음)
첫댓글 대충 여기 답 올리신분들 짜집긴데, 잘 못 된부분이나 수정 할 부분 좀 알려주세요.
8번답이 저거에요??? 저렇게 하면 답이 5개 밖에 안나오지 않나요?? 답을 6개 적으라고 나와잇엇는데~~
시퀀스문제엣서요 L1 에 BS1,X1,T 접점 인데.. 여기에 X2 접점 그려도 되나요?? 최소접점수라는 말이 없었으니 되는건지요?
대단하시네요 깔끔하게 보기 좋네요 감사!!^^ 8번 근데 저거??ㅜ 그리고 학교 그문제 10%맞나요?? 제발 ㅜㅜ
그리고 모두 수고하셨습니다^^
배전선로에쓰이는 개폐기 종류.. 이문제 없네요 ㅋ
16번에 개폐기가 있기는 한데요.. 답을 모르겠네요... 아시는 분들은 좀 알려주세요... 부탁드려요.
저게 10% 인지 확실하지 않는데, 분위기는 10% 분위기네요 -_-;;; 저도 10으로 찍으려다가 수용율이라 클지 알고 60을 적었는데;;;
개폐기 가스부하개페기, 리클로져, 자동고장구분 개폐기(ass) 자기차단기,, 아닌가여?
13번문제중에 순환전류가 흐르며,2차 단자전압이 서로 다르기때문이라고 적으면 틀릴까요ㅠㅠ;;?
그리고 8번문제 그냥 변압기랑 주상변압기 점검사항 틀리지 않나요~~~?
개폐기정답이...부하개폐기 기중부하개폐기 라인스위치 자동고장구분개폐기인것같네요....휴~~~
앗...유입개폐기,선로개폐기,단로기,자동고장구분개폐기라고 적었는데 아.....왜케 틀린게 점점 나올까요낭 ㅠㅠ;;
16번에.. 기중차단기,유입차단기,진공차단기,배선용차단기 이렇게썻는데.. 배전반 에 이런차단기들 쓰지않나요...
수변전 설비 보수 점검중 변압기 주요 보수 점검이거는 틀리신것같은데.. 저건 주상변압기 점검 내용이자나요..
오랜지가게님이 지대로 확인해주셨네여^^ 작성하신 답은 주상변압기 설치 전 점검사항입니다. 휴~~~
이거답 맞는건가요?
틀린거 머머있나여? 10%맞는건가요?
오렌지 가게님이 말씀하신부분은 특고압 수전을 받는 수용가에 설치되는 차단기들 이구여,,, 문제는 배전선로에 사용되는 개폐기를 말합니다., 어렵지여,,,
수용률 답은 100% 라고나오네요.. 네이버 검색에 아주자세하게나오네요... 10(KVA)이상 이건 낚시질이였네요..^^ 학교,사무실,은행등여기는 용량에 관계없이 100%네요..
8번 답은 이거에요.. 붓싱 외관검사,절연유 내압검사,보조회로,도장상태,송풍기,누 유,볼트조임부분,계기점검 .. 저도 틀렷지만.. 아쉽네요...
100%가 맞네여,,,어차피 틀린거고,,,
답변들 감사합니다. 오렌지가게님 너무나 감사드려요... 변압기 점검문제는 틀린것이지만, 답을 몰라서..^^ 감사해요..
8번 변압기 문제 붓싱 외관검사,절연유 내압검사,보조회로,도장상태,송풍기,누 유,볼트조임부분,계기점검 이게 정답확실한건가요???
아니오. 여기 오신분들에 정보나 검색등으로 알려주신 답들입니다. 확실한 답안은 공단이 알구요...^^ 혹시 찾아 보시고 잘 못 된 부분 있으면 수정하겠습니다.
수용률 정답은 70입니다.. 10[kva] 미만이면 100이구요...내선규정책 뒤져서 확인했습니다..