팽창기수분리기 |
| | |
작동원리 및 기능 |
팽창기수분리기(PX Tank System)는 밀폐식 팽창탱크와 펌프, 자동제어반, 전자(Solenoid)밸브, 교축(Throttling)밸브 등으로 구성되어 있으며,마이크로프로세서 제어장치에 의해 냉 온수 배관의 압력을 항상 적절한 상태로 유지합니다. 배관수의 온도가 상승하여 시스템 압력이 올라가면 팽창관의 전자밸브가 열리고 팽창수는 탱크 내로 유입됩니다. 이때 팽창탱크의 블레더(Bladder)외부에 있는 공기층은 균압관에 의해 항상 대기압으로 유지되고 있습니다. 고압의 배관수가 팽창탱크로 유입되어 압력이 해제되면 물속에 녹아있는 공기는 용해도의 차이(Henry's Law)에 의해 탈기(Air Separation)된 후 팽창탱크 상부에 설치된 에어 벤트(Air Vent)에 의해 외부로 배출됩니다. 반대로 배관수 온도가 하강하여 시스템 압력이 내려가면 펌프가 가동되어 팽창탱크내의 물은 배관계통으로 환수되며 시스텡은 항상 적절한 압력범위 내로 유지됩니다. |
|
팽창기수분리기(PX Tank System)는 팽창수를 제어하여 배관 시스템의 압력을 일정범위 내로 유지시키고, 탈기기능에 의해 배관내의 공기를 제거함으로써, 부식 및 침식방지에 의한 배관 수명의 연장, 순환장애(Air Locking)현상의 해소, 진동, 소음의 감소, 펌프효율 증가에 의한 에너지 절약 등에 우수한 성능을 발휘합니다. 또한 자동 보충수 기능, 만수위시 자동 드레인 기능 등의 추가기능이 있습니다. |
- 자동 보충수 기능: 배관내의물이 부족할 때 보충수용 전자밸브를 열어 배관시스템의 충수상태를 항상 일정 이상으로 유지합니다.
- 만수위시 자동 드레인 기능: 유효용량 보다 많은 양의 팽창수가 유입되어 탱크가 최고수위이상으로 상승하게 되면, 팽창수를 일정량까지 자동으로 드레인 시킵니다. 따라서 일시적으로 설계조건을 벗어난 운전을 하는 경우에도 비교적 안전하게 사용할 수 있습니다.
| |
|
자동 제어반의 기능 |
- 마이크로프로세서에 의한 최적 제어
- 팽창탱크 수위 디지털 표시 기능
- 시스템 배관 압력 디지털 표시 기능
- 탈기모드 설정 기능
- 시스템 작동에 대한 압력 설정 기능
|
- 시간 설정 기능
- 수위제어 설정 기능
- 경보발생시 경보관리 및 표시기능
- 펌프, 보충수, 운전시간 기록
- 운전 데이터 기록
| |
제품 설치 방법 |
|
PX Tank 제품 사양 |
밀폐식 팽창탱크 |
모델번호MODEL |
탱크용량(ℓ) |
외경 D(mm F) |
높이 H(mm) |
길이 L(mm) |
폭 W(mm) |
중량(kg) |
사용한계 |
PX-300L |
300 |
610 |
1360 |
1500 |
720 |
102 |
최고사용온도: 115℃
유효용량: 탱크 용량의 80% |
PX-400L |
400 |
610 |
1745 |
1500 |
720 |
129 |
PX-500L |
500 |
610 |
2050 |
1500 |
720 |
160 |
PX-600L |
600 |
763 |
1672 |
1700 |
870 |
214 |
PX-800L |
800 |
763 |
2134 |
1700 |
870 |
266 |
PX-1000L |
1000 |
925 |
1915 |
- |
- |
342 |
PX-1200L |
1200 |
925 |
2220 |
- |
- |
393 |
PX-1400L |
1400 |
925 |
2525 |
- |
- |
442 |
PX-1600L |
1600 |
1225 |
1838 |
- |
- |
566 |
PX-2000L |
2000 |
1225 |
2186 |
- |
- |
664 | |
|
|
펌프 시스템 (전원 3F 380V 60Hz) |
모델번호MODEL |
펌프동력(kW) |
사용압력(kg/㎠G) |
용량 (Mcal/h) |
연결배관(A) |
중량 (kg) |
보충수관(A) |
PA-1202 |
0.37 |
2.5 |
2,000 |
25 |
208 |
15 |
PA-1205 |
0.37 |
5.0 |
2,000 |
209 |
PA-1207 |
0.55 |
7.5 |
2,000 |
209 |
PA-1210 |
0.75 |
10.0 |
2,000 |
233 |
PA-1213 |
1.1 |
13.0 |
2,000 |
233 |
PA-1216 |
1.1 |
16.0 |
2,000 |
181 |
PA-1405 |
0.75 |
5.0 |
4,000 |
32 |
189 |
20 |
PA-1409 |
0.75 |
9.5 |
4,000 |
193 |
PA-1416 |
0.75 |
16.0 |
4,000 |
207 |
PA-1516 |
0.75 |
16.0 |
4,000 |
216 | |
|
|
밀폐식 팽창탱크 선정 예 |
- 배관 시스템의 보유수량(V) : 18,000ℓ
- 배관 시스템의 최저온도(T1) : 10℃
- 배관 시스템의 최고온도(T2) : 60℃
- 팽창수량(Ve)
Ve = V x (T2에서의 비체적 - T1에서의 비체적) = 15,000 x (1.01705-1.00027) = 302ℓ (비체적은 기술자료 또는 밀폐식 팽창탱크 카다로그 참조)
- 팽창탱크 용량(VT)
VT = Ve / 유효용량(80%) = 302/0.8 = 378ℓ
- 팽창탱크 선정
=> PX-400 | |
| |
운전압력 설정 |
|
밀폐식 팽창탱크 선정 예 |
- 열교환기 열량: 1.2Gcal/h
- 배관정수두: 40m
- 배관 최저운전 압력(PI)
PI = Po + PF = 40 + 3 = 43mAq Po: 팽창탱크 설치위치에서의 배관정수두 PF: 증발방지를 위한 적정 가압 압력
- 펌프시스템 선정
=> PA-1205
|
|
| |