자유게시판 실기 도면 질문드립니다!!
승민 추천 0 조회 860 20.06.06 16:40 댓글 8
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 20.06.07 00:12

    첫댓글 자동조작 수동복귀 라는 뜻입니다.
    즉, 모터에 이상이 생기면 자동으로 THR(EOCR)뒤에 있는 모든 회로가 차단되어 모터를 보호합니다.
    차단되면 OR램프에 불이 들어오게 되어있는 회로네요~
    작업자가 점검후 수동으로 복귀하라는 뜻입니다~

  • 작성자 20.06.07 11:01

    아 정말 감사합니다ㅠㅠ
    그러면 회로 만들때 생략을 안하고 저것도 연결해주는거 맞나요?

  • 20.06.07 11:07

    @승민 b접점 10-4번
    a접점 10-5번
    10번은 공통접점으로 사용합니다.

  • 작성자 20.06.07 11:32

    @구단 정말 감사합니다ㅠㅠ

  • 20.06.10 09:40

    옛날 문제인것 같은데 요즈음은 EOCR로 출제됩니다

  • 작성자 20.06.10 09:44

    감사합니다!! 회로도 결선할때에 저 x친곳도 연결해주는거 맞나요?

  • 20.06.12 08:40

    위 댓글 b접점 참고하세요

  • 20.06.11 19:33

    저는 이 문제가 잘못된 것 같다고 생각합니다. THR이 OL에 연결되어 있어 생략할 수가 없습니다. 도면의 제어판에 thr 의 소켓이 없어 문제를 풀 수가 없습니다. 아무리 보아도 도면이 잘못된 것 같습니다. 많은 의견부탁합니다.