1. 개요: |
실내기와 실외기의 배관길이에 따른 추가되는 냉매, Oil량를 정하고 Oil 회수가 원활히 될 수 있도록하여 안정된 운전이 될 수 있도록 함. |
( 장배관시 냉방 능력은 표준능력보다 다소 떨어질 수 있슴.) |
|
2. 배관방법 |
Oil trap 및 liquid loop의 시행. |
|
|
|
|
3. 배관길이에 따른 추가 냉매, Oil 봉입량 |
|
기종 / 배관길이 |
8m |
10m |
15m |
20m |
25m |
30m |
80m(Max) |
1.5R/T ~ 3R/T |
냉매(R-22) |
Kg |
0 |
0.15 |
0.52 |
0.89 |
1.34 |
1.79 |
6.29 |
Ib |
0 |
0.33 |
1.15 |
1.96 |
2.95 |
3.95 |
13.87 |
냉동기유 |
ℓ |
0 |
0.13 |
0.18 |
0.68 | |
★냉동기유 : 로타리콤프레샤 -- LUNARIA KVG 68 |
스크롤콤프레샤 -- SONTEX 200LT(WHITE OIL) |
★1.5R/T, 2R/T 의 경우 30M가 최대거리임 |
|
기종 / 배관길이 |
8m |
10m |
15m |
20m |
25m |
30m |
35m |
40m |
80m(Max) |
5R/T |
냉매(R-22) |
Kg |
0 |
0.24 |
0.84 |
1.44 |
2.04 |
2.64 |
3.25 |
3.86 |
8.64 |
Ib |
0 |
0.53 |
1.85 |
3.17 |
4.5 |
35.82 |
7.14 |
18.47 |
19.11 |
냉동기유 |
ℓ |
0 |
0.07 |
0.0.14 |
0.2 |
0.27 |
0.83 |
7.5R/T |
냉매(R-22) |
Kg |
0 |
0.36 |
1.26 |
2.16 |
3.4 |
4.4 |
5.4 |
6.4 |
14.4 |
Ib |
0 |
0.79 |
2.78 |
4.76 |
7.5 |
9.7 |
11.9 |
14.1 |
31.8 |
냉동기유 |
ℓ |
0 |
0.11 |
0.22 |
0.33 |
0.44 |
1.32 |
10R/T |
냉매(R-22) |
Kg |
0 |
0.36 |
1.26 |
2.16 |
3.4 |
4.4 |
5.4 |
6.4 |
14.4 |
Ib |
0 |
0.79 |
2.78 |
4.76 |
7.5 |
9.7 |
11.9 |
14.1 |
31.8 |
냉동기유 |
ℓ |
0 |
0.11 |
0.22 |
0.33 |
0.44 |
1.32 | |
★ 냉동기유 : 왕복동 콤프레샤 -- LUNARIA KT 32 |
스크롤콤프레샤 -- SONTEX 200LT(WHITE OIL) |
|
4. 배관길이에 따른 배관경 |
|
기종 |
Piping Size(mm) |
허용 최대 배관 길이 |
Piping Lengeth(m) |
Total Length |
고저차(m) |
10 15 20 25 30 35 40 80(Max) |
Up |
Down |
1.5R/T |
Gas |
Ø12.7(1/2") |
Ø15.88(5/8") |
|
80 (263ft) |
35 (115ft) |
15 (49ft) |
Liquid |
Ø6.35(1/4") |
2R/T |
Gas |
Ø15.88(5/8") |
Ø19.05(3/4") |
Liquid |
Ø6.35(1/4") |
2.5R/T ~ 3R/T |
Gas |
Ø15.88(5/8") |
19.05(3/4") |
Liquid |
Ø9.52(3/8") | |
|
기종 |
Piping Size(mm) |
허용 최대 배관 길이 |
Piping Lengeth(m) |
Total Length |
고저차(m) |
10 15 20 25 30 35 40 80(Max) |
Up |
Down |
5R/T |
Gas |
Ø19.05(3/4") |
Ø22.22(7/8") |
Ø25.4(1") |
80 (263ft |
35 (115ft) |
15 (49ft) |
Liquid |
Ø12.7(1/2") |
7.5R/T |
Gas |
Ø22.2(7/8") |
Ø25.4(1") |
Ø28.6(1-1/8") |
Liquid |
Ø15.88(5/8") |
10R/T |
Gas |
Ø25.4(1") |
Ø28.6(1-1/8") |
Liquid |
Ø15.88(5/8") | |
|
5.배관 길이에 따른 추가 부품 및 사이클 방식 |
1) 수직배관이 20m 초과시 유분리기 부착 |
2) 배관길이 30m초과시 오일회수 및 냉방능력 유지를 위하여 유분리기(Oil Separator) 방식 채용 |
3) 배관길이 30m초과시 액압축 방지를 위하여 흡입측 액분리기(Accumulator) 설치 |
4) 배관길이 30m초과시 냉매량조절을 위하여 수액기((Receiver Tank)부착 |
5) 배관길이 30m초과시 실내기 액관 전자밸브(Solenoid Valve) 설치 |
6) 수직배관이 15~20m이며 총배관길이가 80m이상일 때 저압 보상 및 액압축 방지를 위하여 Hot Gas & By-pass Line 추가 |