이번에 새로 바뀐 전선의 허용 전류표 어떻게 보는지 궁금해서 올립니다 다른 질문과 답을 보면 전선의 허용 전류표만 나와있지 실제로 자세한 설명은 없더라고요 제가 궁금한것은 예를들어 전선 6sq일때 어떤상황일때 전류 몇a까지 사용가능한건지등등 알고 십습니다. 참고로 전선규격표와 함께 자세한 설명과 함께 예를 들어 설명해주시면 고맙겠습니다. 그리고 회사에 전기온풍기를 설치하려고 하는데 사용용량이 40a에 단상입니다. 저는 브레카 50a에 vct 10sp 3p 를 사용하려고 하는데 6sp가능한건지 도통 전선규격표를 봐도 잘모르겠더라고요 이번에 자세히 알고 십습니다. 끝까지 일어 주셔서 감사합니다^^
② 전선을 전선관에 넣어 벽면 노출공사 또는 석재(콘크리트 포함) 내에 매입하는 공사방법(B) 적용시 허용전류 표 17. CV(0.6/1 ㎸), HIV(450/700 V) 허용전류[B1] 【도체허용온도 : 90 ℃, 주위온도(기중) : 30 ℃, 단위 : A】
1. 위 내용을 살펴보면 도체 허용온도는 최고 90도라는 말입니다. 규격 전선보다 많은 양의 전력을 사용하게 되면 선 자체에서 열이 발생하는데 피복이 견딜 수 있느 최대 온도입니다. 2. 주위 온도는 30도라는 말이구요 공칭면적은 아실거고, 2본 회로라는 것은 단상(아시죠)220V를 의미 합니다. 또한 단상이되기 위해서는 R상,S상,T상,N상에서 R상과 N상, S상과 N상, T상과N상이 되어야 만 단상이 되는것입니다.(이것또한 아실것으로 ,..) 3. 위 허용전류표 보는 방법은 CV또는 HIV 전선을 사용하며 1회로(2본에서)는 단상 1개, 2회로는 단상이 2개, 3회로는 3개 .....등(물론 하나의 배관안에 있을때의 허용 전류입니다.) 예)6sq의 단상(1회로)의 허용전류 54A이며, 2회로일때는 43A이고, 3회로(37A) (3본에서) 1회로란 3상(R,S,T상)을 말하며 2회로란 3상이 2개(RST상, RST상)...등 6sq의 허용 전류는 1회로는 48A, 2회로는 38A, 3회로는 33A .....등 이것또한 단일 배관안에서의 포설을 의미합니다.
위 내용에서 단상 40A라고 했는데요 안전율 1.25를 곱하면 50A가 나옵?. 따라서 다른 제품을 더 연결 하지 마시고 온풍기전용으로 사용하심이 타당할 것 가씁니다. 또한 VCT 3심을 쓰시는 것보다는 CV 3심을 쓰시는 것이 좋을 것 같씁니다. |
출처: 뺀찌로밥먹고사는사람 원문보기 글쓴이: 파란연필