질문&답변 ESFR헤드는 하향형만 생산되는 건가요? 그리고 13.7M 이상장소 설치
소방안전 추천 0 조회 244 14.08.27 14:59 댓글 1
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 14.09.04 22:03

    첫댓글 ESFR스프링클러는 특수한 목적을 위해 개발된 스프링클러입니다... 랙크식창고와 같이 수직으로 화재성장속도가 매우 빠른 장소의 화재를 진압하기위해... 이러한 종류의 스프링클러들은 엄격한 적용기준이 정해져 있습니다... ESFR 스프링클러도 여러가지 K factor가 있으며 같은 K Factor라도 메이커에 따라 그 기준이 조금씩 상이합니다... 그러한 기준들 중 설치장소의 층고에 대한 제한기준도 있습니다... 화재안전기준과 NFPA13을 찾아보시면 제한 높이가 규정되어 있으니 참고하시면 될 듯합니다.