BIL = 150 kV인 차단기인 경우
BIL = 5 * 절연계급 + 50 를 이용하여 절연계급 = 20 kV 가 되는 것까지는 알고 있습니다.
그리고 정격전압을 구하려면
정격전압 = 1.2/1.1 * 공칭전압
공칭전압 = 1.1 * 절연계급 을 통해 계산해야 한다는 것도 알고 있습니다.
그러나 문제집의 정답란에는 계산값 그대로 정격전압 = 24kV로 제시되어 있고, 제가 가진 의문은
계산과정 란에는 24kV 라고 결론을 적은 다음, 정답 란에 "정격 25.8 kV" 라고 기입해도 되는지의 여부입니다.
첫댓글 원장님은 아니지만 나타 나시기 전에
공칭전압 22kv의 정격은 24kv 입니다
그런데 정격 25.8kv는 공칭 22.9kv일때죠
문제의 공칭은 22kv이기 때문에 정격은 24kv로 적으셔야 합니다.
참고로 22.9kv 이상의 정격은 공칭×(1.2/1.1)공식이 아니라 외우셔야 합니다.
아하. 공칭전압이 22.9가 아니라 22이기 때문에 25.8이 아니군요. 고맙습니다.