(질문) 지하층이 없는 건물에 독립기초나 줄기초 시공시엔 동결심도 밑으로 기초를 시공하고 1층바닥을 따로 시공하지만 온통기초 시공시엔 온통기초 상부면이 바로 1층바닥이 되기 때문에 온통기초두께가 기초동결심도보다 적을경우에도 그냥 동결심도 무시하고 시공하게 되는데 온통기초에 구조적으로 영향이 없나요?
(답변) 결론적으로 이야기 하면 1층바닥 온통기초의 저면이 지반에서 해당지역 동결심도 하부이하로 내려야 된다도 판단됩니다. 결국 겨울철 동결되었던(부피팽창) 부분이 봄철 풀리면서 부피가 감소됨에 따라 지반침하의 우려가 있기 때문이죠.(물론 독립기초나 줄기초 때의 영향보다 작을 수도 있지만요.)
하지만 전체 온통기초를 동결선 밑으로 내리는 것은 물량이 과대해지는 비경제성이 있음으로 기초외곽부분만 일종의 헌치(ㄱ자모양)처럼 모양을 잡아주고, 그 내부에는 단열처리하는 것이 좋을 것이라 판단됩니다. 헌치를 잡아준 내부의 경우 실내부위가 되는 경우가 많음으로 겨울철 난방으로 인해 외부보다는 지반의 온도가 급격히 내려가지 않기 때문이죠.
첫댓글 답변 감사드립니다.