22SQ는 예전 규격이고요.. 현재 IEC규격은 25SQ입니다.
계산식 한번 볼께요^^
A = 전기방식 * 거리(L) * 전류(I) / (1000 * 전압강하 ) 입니다.
여기서 전기방식은 단상, 3상 3선, 3상 4선식으로 나뉘게 됩니다.
단상일 경우 35.6
3상 3선식일 경우 30.8
3상 4선식일 경우 17.8 을 적용하시면 됩니다.
(자세한것까지 적으려면 좀 깁니다, 궁금하시면 찾아보시고 그냥 외우세요^^)
전압강하는 허용 전압강하표에 의한 61~120[m]이하인 4%전기 사업자로부터 저압으로 전가를 공급받는 경우)로 적용하겠습니다.(사용장소안에 전용변압기가 있는 경우는 5% 적용하시면 됩니다)
단상일 경우 35.6*100*30/(1000*(220*0.04))=12.14 이므로 16SQ적용하시면 되구요
3상 3선식일 경우(전용변압기가 있겠죠^^ 그럼 전압강하는 5%)
30.8*100*30/(1000*(220*0.05)=8.4 이므로 10SQ적용
3상 4선식일 경우(전용변압기가 있겠죠^^)
17.8*100*30/(1000*(380*0.05))=2.8 이므로 4SQ면되겠네요^^
----------------------------------------------------------
위 계산식은 말그대로 계산식일 뿐입니다.
실제 현장에서는 케이블 굵기에 따라 전압강하가 달라지고, 실제 4~500m 떨어져도 전압강하가 발생하지 않는 경우도 있습니다(부하가 조명부하일때)
또 전선을 굵게했으나 제3,5,7고조파로 인해 전선이 열화하는 현상도 발생하기도 합니다.
저 같은 경우는
단상이라고 하더라도 30A 같으면 각 전선의 허용전류표에 의한 4SQ정도를 사용해도 큰 무리는 없다고 봅니다.
물론 시설이 임시시설인 경우에 한해서 입니다.
단, 제가 작업자들에게 꼭 부탁하는 것이 하나 있습니다.
전기는 공사가 완료되면 그 이후 수정하는 것이 어렵기 때문에
"전선은 한단계 높게 차단기는 한단계 낮게" 작업해라고 합니다.
문제가 발생해서 차단기가 동작하는 것은 문제가 되지 않으나
단대로 차단기는 높고, 전선이 한단계 낮다면
차단기는 동작하지 않고 전선이 열화현상을 발생하여 전선의 절연을 파괴하면서
당장은 알수 없지만 훗날 대형사고 치게 되어 있습니다.
제글이 참고 되었으면 합니다.
혹시 잘못된 부분이 있으면 답글달아주세요
저도 배우는 사람이라 틀릴 수도 있습니다^^
<내용출처 : 본인작성>
첫댓글 단상 220 같은경우 실전압이 30~35정도 나온다면 ....4짜리 보단 6....진짜 안전 빵으로 갈려면 10짜리 쓰면 젤 좋습니다.근데 다들 6짜리 날리고 말더라는...;;