일단 지금 나온 정황만 보면 c&c센터 화재-전원 차단-먹통 이 순서잖어
근데 문제는 화재난 곳이 ups장치가 있는곳이란 말이지??
애초에 전기공급이 안될때 작동하는게 ups장치인데,
이게 먼저 불 나서 전원까지 차단해버렸다???
그러자 전체가 먹통???
단순히 이 문제만이라면 sk 센터쪽이 트롤짓한거 아녀?
물론 기본 이원화나 백업 시스템이 엉망인게 젤 중요한것은 맞겠지만
사전 통보없이 메인 컴 파워 코드 빼버린거니께..
내가 이쪽 전문가가 아니라 그냥 뇌피셜이니께..
듣고 흘려도 댜~
첫댓글 나도 궁금.. 좆문가들 뇌피셜말고 해당업계 종사자가 이게 어떤 심각한 상황인건지 이야기해주면 좋겠다 ㅜㅜ
요약하면 다른 이중화 시스템이 되어있더라도 전기공급의 이중화 시스템이 한순간에 먹통됐다는 소리임, 그래서 황당해하는거 아닌가 하는 내 뇌피셜~
피해자는 맞는데 문제는 국민의 생활에 필수적인 기업이 가장 기본적인 이원화도 제대로 안되어있고 변명만 급급해서 그러죠.. 기본적으로 이런 사태에 대비를 해야하는데 여태 대비도 안하고 돈만 밝힌 기업이라는 것 때문에 욕먹는거죠.
기업이라는 것 자체가 애초에 이윤을 목적으로 하는 곳이기에 마지막줄은 비꼬는걸로 밖에 안 보임,,,,
@터치미 맞아요
피해자라 어차피 데이터센터에 구상청구권하겠지만, 이리도 큰 규모의 IT기업에서 이원화가 안되어있었다는 것은 비난 받을 수밖에 없죠. 뭐 내년 완공을 목표로 자사 데이터 건물을 짓는다고는 하눈데. 당분간 나락간 민심은 어쩔도리가
이걸관리안하고다른업체에맡긴건
책임이당연한거지 무신피해자여
갑을논할필요없지..
그걸국민들이 이용하니 성장했으니
그만큼 정비를해야했고 10년전도
똑같이 일어난사례도있음 이건카카오
책임이맞지 피해자는 국민임
1. 그전부터 카카오 이미지 나락중
2. 상대적으로 피해적은 네2버 비교됨
3. 되도 않는 말하는 경영진
제 생각은 이렇네요 보상은 어떻게 될런지
우주침공&북한전쟁 준비는 다되있는데 불이 날줄은 몰랐어요옹~ 이답변부터가 개ㅂㅅ인거