1. 기중차단기
(1) 기능
- 전기회로에서 접촉자간의 개폐동작이 공기 중에서 이상적으로 행해지는 차단기
- 배선용차단기(MCCB)로 적용하기 힘든 대용량 차단기로서 저압회로의 주차단기로 사용
- 배선용차단기에 비해 동작전류 정정이 자유롭고 원방조작이 용이하나 점유공간이 크다.
- 정격차단시간이 배선용차단기에 비해 느려서 배선용차단기와 캐스캐이드 조합은 불가능
- 변성기, 계전기가 일체로 내장된 제품 사용
(2) 정격
ACB : 1000V이하, 630~5000A , 3극 및 4극 제품이 있다.
(3) 동작협조
- ACB : AC600V, DC750V 이하 전로에 사용되는 정격전류 8000A 이하의 차단기로 본체에 내장된 CT 및 OCR에 의해 사고전류를 감지, 소호실(공기)안에서 차단
2. 자동부하 전환 개폐기
(1) 개방순서
① 저압차단기 개방
② 차단기 개방(조작금지 표시)
③ 단로기, 스위치(ASS, LBS, INT S/W) 개방(조작금지 표시)
④ COS, PF 개방
⑤ 특고압 검전기 확인(각상별로 실시* 전기절연 고무장갑 착용)
⑥ 단락접지용구 설치
⑦ 점검 및 보수작업 실시
⑧ 차단기 전단에 스위치나 단로기가 없는 경우 차단기를 인출하여야 함
(2) 투입순서
투입전 특고압기기 주변의 작업용품(기자재, 공구, 청소용구 등)유무를 반드시 확인할 것.
① COS, PF 투입
② 단로기, 스위치(ASS, LBS, INT S/W) 투입
③ 차단기 투입
④ 저압차단기 투입
⑤ 결상 여부 확인
⑥ 분기 차단기 투입
(3) 안전수칙
① 개폐기 개방 후 잔류전하의 방전상태를 반드시 검전기로 확인한다.
② 고압이상의 전기설비 작업은 고압고무장갑, 안전화 등 필요한 안전장구를 착용 후 점검한다.
③ 활선작업은 금하고 점검 시는 충전부위로부터 특고압 90㎝, 고압 60㎝ 이상의 안전거리를 유지한다.
④ 비상용발전기 가동 전 비상전원 공급구간을 재확인하여 역송전으로 인한 감전사고를 예방한다.
⑤ 작업완료 후 전기설비의 이상 유무를 확인하고 통전시킨다.
- 개폐기 개방 후 잔류전하의 방전상태를 반드시 검전기로 확인함
- 고압이상의 전기설비 작업은 고압고무장갑, 안전화 등 필요한 안전장구를 착용 후 점검함
- 활선작업은 금하고 점검 시는 충전부위로부터 특고압 90㎝, 고압 60㎝ 이상의 안전거리를 유지함
- 비상용발전기 가동 전 비상전원 공급구간을 재확인하여 역송전으로 인한 감전사고를 예방함
- 작업완료 후 전기설비의 이상 유무를 확인하고 통전시킴
- 최대 부하전류에 대한 안전한 개폐를 할 수 있어야 함
- 장래 부하의 증가에 대한 가능성 및 설비의 유지보수 측면에서의 고려가 필요함
- 원방조작(Remote)의 적용 여부에 대해서도 고려해야 함
- 각종 표시기능(고장표시, 활선상태 유무, 투개방 표시 등)에 대하여 고려해야 함
3. 고장구간자동개폐기
(1) 고장구간자동개폐기(ASS) 핵심전달사항
① 특징
- 간이수전설비 300kVA 초과시 인입구 개폐기
- 구내사고를 분리하여 선로파급 예방
- 800A(±10%)이하 고장전류 차단
- 초과는 무전압 개방
② 정격
- 25.8kV, 200A/400A
- 조작회로전압 : DC 24[V]
③ 동작협조
- 동작책무에 따라 재투입(CB : 30Hz, Recloser : 120Hz)되기전에 ASS는 open되어 배전선로에서 고장개소인 수용가는 분리되며 건전구간에는 재투입에 따라 송전
④ 설치장소
- 수전용량 300[kVA]를 초과 1000[kVA]이하인 간이수전설비의 경우 인입구 개폐기로 설치 의무화
(2) 고장구간자동개폐기(ASS) 정정 상태 확인
① 최소동작전류
② 돌입전류 억제시간 : 억제시간이 0.5초로 정정되어 있는지 확인. 다만, 유도성 부하가 많은 경우는 1.0초로 정정.
4. 비상용 예비발전설비
(1) 비상용 예비발전설비의 핵심전달사항
①특징
- 상용전원이 정전되는 경우에 원동기에 의해 발전기가 구동하여 비상부하설비 등에 전원을 공급하기 위한 설비로 원동기, 발전기, 제어장치 및 그 부속장치 등으로 구성하는 설비를 말한다.
- 규정된 시간이내에 신뢰도가 높은 전력을 자동. 수동으로 급전하여 일정시간 지속적으로 동작할 수 있는 예비된 독립의 전기 에너지원.
- 자동절환 스위치(ATS)는 하나의 전원에서 다른 전원으로 전력을 전환하기 위하여 사용하는 하나 이상의 개폐기로 구성되는 것을 말한다.
- 냉각방식 : 수냉식(순환식, 방수식, 냉각탑식, 라디에이터방식),공냉식
②동작협조
- 상용전원이 정전되면 발전기(G)가 가동되고, 동시에 ATS는 상용전원에서 발전전원으로 전환된 후 ACB2가 투입되어 부하에 전원이 공급된다.
. 발전기 운전 시 ACB1은 개방
- 상용전원이 복구되면 ACB2는 개방되고 ATS는 발전전원에서 상용전원으로 전환된 후, ACB1이 투입되어 부하에 전원이 공급된다.
. 상용전원 운전 시 ACB2은 개방
- 상용전원 또는 비상용 발전전원 운전 시 동작순서
TR, 발전기(G) 가동 → ATS 동작 → ACB1, ACB2 동작