[실기] 시험 준비 3상 3선식 선로의 전력손실 공식적용관련
즐겁게 추천 0 조회 1,360 19.10.07 10:47 댓글 2
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 19.10.08 08:54

    첫댓글 두 문제 모두 3상입니다.
    전력손실 3*전류제곱*저항으로 구할 수 있습니다.
    17년도 - 1 (3) 문제 위 식에 대입하면 동일한 값이 나옵니다.

  • 작성자 19.10.08 09:16


    댓글보고 다시 살펴보니
    제가 루트3^2의 약분을 생각 못했던거 같습니다.
    감사합니다.