[실기] 시험 준비 실기 과년도2권 431페이지 13번에 1번
giftlake 추천 0 조회 463 19.10.09 11:52 댓글 5
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 19.10.09 12:41

    첫댓글 역률을 90[%]로 개선한다고 써있네요

  • 작성자 19.10.09 12:54

    아 제가 말씀드린건 문제 기본 풀이조건이 아니라 이걸 말씀드린겁니다

  • 19.10.09 14:28

    이 문제는 부하 증설이 없고 그냥 역률개선 하는 콘덴서 용량만을 구하는거예요 참고로 콘덴서 용량은 부하용량에 포함시키지 않아요

  • 19.10.11 23:04

    증설예정부하 역률이 0.1이든 0.7이든 상관없습니다. 왜냐 피상전력이 아닌 같은 유효전력들끼리기 때문입니다. 콘덴서로 역률이 개선되면 피상분은 줄어듭니다. 유효는 절대불변입니다. 늘거나 줄지도 않습니다, 문제에서 전용량이라고 했죠. 이 말은 루트 60^2+43.92^2 하면 피상전력 74.36VA나옵니다. 이 피상을 100VA으로 하겠다는소립니다

  • 작성자 19.10.11 23:04

    부하증설 하고 안하고 차이네요 감사합니다