(1)소요되는 전력용 콘덴서의 용량은 몇[KVA]인가?란 문제에 조건이 없습니다 부하 증가 후 역률이 1이라든 지 아니면 전 후 가 같다라는지 조건이 없습니다 풀이를 보면 역률 1로 놓고 풀이가 되었던데 조건이 없을땐 역률1로 놓고 풀면 되나요?
첫댓글 역률을 90[%]로 개선한다고 써있네요
아 제가 말씀드린건 문제 기본 풀이조건이 아니라 이걸 말씀드린겁니다
이 문제는 부하 증설이 없고 그냥 역률개선 하는 콘덴서 용량만을 구하는거예요 참고로 콘덴서 용량은 부하용량에 포함시키지 않아요
증설예정부하 역률이 0.1이든 0.7이든 상관없습니다. 왜냐 피상전력이 아닌 같은 유효전력들끼리기 때문입니다. 콘덴서로 역률이 개선되면 피상분은 줄어듭니다. 유효는 절대불변입니다. 늘거나 줄지도 않습니다, 문제에서 전용량이라고 했죠. 이 말은 루트 60^2+43.92^2 하면 피상전력 74.36VA나옵니다. 이 피상을 100VA으로 하겠다는소립니다
부하증설 하고 안하고 차이네요 감사합니다
첫댓글 역률을 90[%]로 개선한다고 써있네요
아 제가 말씀드린건 문제 기본 풀이조건이 아니라 이걸 말씀드린겁니다
이 문제는 부하 증설이 없고 그냥 역률개선 하는 콘덴서 용량만을 구하는거예요 참고로 콘덴서 용량은 부하용량에 포함시키지 않아요
증설예정부하 역률이 0.1이든 0.7이든 상관없습니다. 왜냐 피상전력이 아닌 같은 유효전력들끼리기 때문입니다. 콘덴서로 역률이 개선되면 피상분은 줄어듭니다. 유효는 절대불변입니다. 늘거나 줄지도 않습니다, 문제에서 전용량이라고 했죠. 이 말은 루트 60^2+43.92^2 하면 피상전력 74.36VA나옵니다. 이 피상을 100VA으로 하겠다는소립니다
부하증설 하고 안하고 차이네요 감사합니다