제가 알기론 전선 굵기 구할때 A= ~~~~/1000e e 자리에 무조건 상전압으로 들어간다고 알고있습니다. 혹시 선간전압이 들어가는 경우가 존재하나요.? (문제에서 강하률이 2%다 했을때 항상 상전압에만 곱해서 계산하였습니다.)
해당 게시판은 문제 질문 "이외"의 글을 작성하는 게시판입니다.
만약 문제 관련 질의를 하시려면,
하단의 게시판이 각각 별도로 존재하오니
성격에 맞게 게시하여 주시길 바랍니다.
[실기] 다산교재 정규반
[실기] 다산교재 과년도
[실기] 타교재 질문
첫댓글 전선단면적 구할때 저공식에서는 저도 상전압의전압강하가 들어가는걸로 알고있습니다. 다른경우는 모르겠네요. 그냥 전압강하를 구하라고만 하면 선간전압의전압강하로 구하는경우 외에는....
그냥 선간전압의 강하를 구하라는 경우가 뭘 말씀하시는 거죠..? 그냥 문제에서 380/220 이런식으로 나와있고 전압강하를 구하시오 이런문제 말씀하시는건가욤?
@인생변압중 그쵸 전선의 굵기 A에서만 상전압 기준이라고생각해주시면 되고 다른 문제에서는 일반적으로 선간전압 기준의 전압강하라고 생각해주시면 될거같습니다 ^^
위의 식중에서 3상 4선식으로 굵기를 구할때는 꼭 선간전압으로 전압강하를 구해주셔야 합니다. 많이 질문들 하시던데 3상 4선식 공식의 경우에는 선간전압으로 유도를 했기때문에 꼭 선간전압. 나머지는 상전압으로 해주시면 됩니다! 유의 히세요~ 이거 19년도에 나왔더라구여
문제로 외우셔야 합니다. 문제에서 V면 그대로 적용?? 이런 안내도 있는데.
기출 나온다면, 90프로 그대로 나오니
문제에서 어떤 전압을 했는지를 보시길
주로 단상 2선식이 많이 나옵니다.
부하중심거리 구하는 것도 잘 이해하시구요
*
3회
필합하시길
보통 3상전동기에서 실제사용하는건 선간전압이라 전압강하구할땐 선간전압인데 전선굵기는 상전압으로 유도한식이라
상전압으로 계산하는게 맞아요
문제중에 전압강하구하고 굵기 구하라는 문제가 있을텐데 전압강하는 선간으로 구하고 굵기는 상전압으로 계산합니다