오늘 소방점검이 나왔다고 집사람에게서 연락이 왔는데
리모델링 하면서 제거한 주방 천장에 있던 자동확산소화기(아래 사진)를 설치해야 한다고
경비실에 얘기 해놓고 간다네요.
리모델링 할때 인테리어 업자가 요즘 다들 공사하면서 제거한다길래
보기도 싫어서 때버렸는데 다시 달려고하니 거부감이 좀 드네요.
인터넷으로 알아보니 요즘 아파트 주방에는 자동소화장치를 의무적으로 설치해야 한다며
저것은 수동식이라 해당 안된다는 얘기도 있고...위반 시 과태료 200만원...
자동소화장치는 전문업체가 설치해야하고 비용은 20만원 정도이며
자동확산소화기는 2만원정도에 인터넷으로 구매 가능하고 설치도 혼자서 할 수 있다네요.
저는 그냥 모른체하고 넘어갔으면 하는 마음도있고 ㅋㅋ
어떻게 조치하는게 좋을까요?
첫댓글 옛날 아파튼가요. 말씀하신 것처럼 요즘은 주방 후드 안에 주방용 자동소화장치가 달리는 게 맞고요. 2005년 1월 이전에 지어진 아파트면 달려있던 거 원상 복구만 해도 된다고 하네요.
네, 아파트 좀 오래됐어요^^
제가 지금 소방서에서 그 업무(소방특별조사)를 담당하고 있습니다
아마 조치명령서가 발부 됬을겁니다.
거기에 보완기간이 명시되있구요
보완기간 후 10일내에 조사반이 다시 방문해서 확인하고 사진 찍을겁니다.
보완기간내 조치가 되지 않으면 바로 과태료, 사법조치로 들어가게됩니다.
재판도 받아야되고 법원 들락날락 ㅠㅠ
그땐 대통령이 와도 손쓸방법이 없어요.
전문업체에 맡기지 마시구요.
인터넷으루 구매하시고, 간단하니 직접 설치 하십시오
현직에 계시군요. 답변이 많은 도움이 되었습니다. 감사합니다^^