**유입변압기 관리.**
절연유는 1년에 1회는 검사를 실시하여 산가가 0.2mg koh/g이하 절연내력 30kV이상,수분이 30 ppm이하인지 확인이 필요하며 만일 관리치를 벗어나면 변압기에 이상이 발생될 수 있는 바 절연유의 정제나 교환이 이루어져야 합니다.
운전중 이상소음이 발생하는 경우에는 일일점검을 하여 변동 추이를 파악하여야 하며, 점검 사항은 1차 변압기 정격전압의 탭위치 및 수전전압을 체크하여 변압기 정격전압보다 높은 전압이 변압기에 인가되면 소음이 커지므로 정상상태이며, 불규칙 음이나 갑자기 소음이 증가하는 경우에는 제조사로 문의바랍니다. 흡습호흡기의 실리카겔은 2/3변색시 교체하여야 하며 호흡기 아래에 위치된 컵에 는 적색선으로 마킹된 부분까지 절연유가 채워져야 합니다.
변압기 운반도중 절연유가 넘치는 것을 방지하기 위하여 호흡기와 후렌지(Flange) 사이에 호흡기 하부에 부착된 용기는 호흡기 외부공기와 직접적인 접촉을 막아주기 위한 용기로,
*고무파킹은 설치후 제거*
변압기 내부에는 절연유가 가득히 들어있지않고 조금 공기층이 위부분에 있습니다. 여름이 되어 변압기 내부압이 급격히 팽창하게 되면 내부에 있는 공기는 호흡기에 있는
반대로 겨울이 되면 변압기 내부가 수축하는데 급격히 수축시 외부공기가 호흡기를 통해 평소에는 외부공기를 막기위해 오일을 쓰고. 오일의 또다른 기능은 실리카겔이 잡은 습기가
1.변압기 온도는 주위온도를 뺀 50℃까지 사용 가능 하지만, 주위온도가 30℃일 경우에는 유 온 : 온도계 법 2.통상 허용 온도는 섭씨 65도이하이며 75도이상이면 경보, 95도 이상이면 트립되도록 첫번째 : 현재의 온도입니다.
|
출처: 봄바다. 원문보기 글쓴이: 작은거인