[질문}
기존 설비는 메인 차단기를 기준으로 분기차단기로 스위치 역활로 엠씨없이 사용했습니다
좌측 분기50A 우측 50A 동일하고 분기차단기가 스위치 역활을 하고 (설비 보강후에도 스위치로 차단기를 쓸까합니다)
좌우측 차단기엔 각각 모터 두대가 연결되어있습니다 타이머 정격 전류는 20A으로잡고 엠시는 50A으로 잡았습니다
타이머는 분기 차단기 끄기전까지 10분 기동 20분 정지 반복이고요 우측 분기 차단기도 동일합니다
엠씨 50A를 잡은건 모터 기동 전류를 몰라서 이며(모터를 중고로 구입했습니다 명판 또한 없고요) 분기 차단기는 전기업체에서 선정 해준거랍니다.
친구 공장이라 자동제어를 하고자했으나 전기 업체에서 비용을 많이 불러서 저에게 자문을 구해서 저도 현장 실사를 나가지
않은 관계로 차단기 용량에 관해서는 상세히 알수가 없습니다
교수님 이렇게 배선하면 모터 기동전류와 타이머가 정격전류와는 상관없는지 봐 주십시오
전기를 이제 시작한 제자로써 이것 저것 애로 사항이 너무 많습니다.
친구가 도와 달라 해서 덤벼 들었는데 부딪히는게 너무나 많습니다...
카페가 생겼으니 등업해주시면 더욱 귀찮게 하겠습니다....
저 산업기사 2차 6번 실패해서 다시 1차 봅니다...
교수님 수업이 그립습니다...
회사에서 교수님 수업들을 기회가 있었는데 인원수가 안차서 갈수가 없게 되었습니다...
참! 교수님 반 정현승은 저희 회사에서 책상 사이로 발 차며 열심히 산업기사 준비하고 있습니다..
점심 시간만다 제 앞에서 책과 함께 계산기와 함께 하고 있습니다.
열심히 하는 제자들 다 뎃고 후배들 만나러 한번 갈수있도록 자리 만들어주세요....
계산은 장과장님 ^^
보시고 뎃글이나 문자 보내 주세요
[답변]
여러가지를 고려해야됨.
참고자료를 올리니 살표보고 검토하고
1)질문회로는 영호군이 질문시 올린 파일입니다.
2)제어회로1은 정상적인 상태에서의 제어회로이고
3)제어회로2는 규정에 맞지 않지만 동작은 가능한 최저가 타입의 회로이며
4)참고1은 학교에서 실습하는 유사회로이고
5)참고2,3배선용차단기. MC, EOCR의 용량에 대한 LS산전에서 나온표(전동기용량을 기준으르)입니다.
첨부되어 있는 내용들을 참고로 검토하시고 의문난 점은 다시 물어봐 주시기 바랍니다.
1)질문회로.jpg
2)제어회로1.jpg
3)제어회로2.jpg
4)참고1.pdf
5)참고2는 별도파일에
5)참고3.pdf
5)24시간다이머.pdf