공조냉동실기 책 저자입니다. 오타가있어서 수정합니다.
P124쪽 ④ MCF의 10번과 MCR의 10번을 연결하고 또 TB2의 U와 연결한다.
⑤ MCF의 9번과 MCR의 7번을 연결하고 또 TB2의 V와 연결한다.
⑥ MCF의 7번과 MCR의 9번을 연결하고 또 TB2의 W와 연결한다.
⑮ 1) MCF에 1번과 MCR에 1번을 연결한다.
2) MCR에 1번과 MCR에 15번을 연결한다로 수정
P125쪽 12번구간에 INCHING의 b접점의 입력이아니라 출력으로 수정
P134쪽 강관 우측은 내접이 아니라 외접으로 수정
P142쪽 강관 우측은 내접이 아니라 외접으로 수정
P144쪽 ①45㎜가 50㎜, 140㎜가 120㎜ 수정
P145쪽 ④계산에서 120-24-24=72
P147쪽 ⑪ 75㎜ 부분 ⇨ 75㎜부분에 벤딩 구간이 1군데 있고 분기관 삽입이 있으므로 75+10-24=61㎜ ④번 구간에서 벤딩 후 마지막 표시부에서61㎜를 표시하고 그 부분을 벤딩기 0점 부분에 물린 후 90°로 구부린다. 그리고 마지막 표시부를 동관 커터로 절단한다를 ⑪ 75㎜ 부분 ⇨ 75㎜부분에 벤딩 구간이 1군데 있고 분기관 삽입이 있으므로 75+10-24=61㎜ 를 동관 커터로 절단한다로 수정
P183쪽 15번구역 5번 T의 7번과 MC의 1번으로 수정
추가 6번 MC의 1번과 MC의 15번을 연결한다.
P207쪽 MC의 3번이 아니라 19번으로 수정.
P213쪽 ⑫ 1) MC의 8번과 R1의 4번을 연결한다.
2) R1의 4번과 R2의 3번을 연결한다. 수정
P222쪽 강관 치수 55, 55로 수정
강관 우측은 내접이 아니라 외접으로 수정
P223쪽 동관표시부 수치를 50, 120, 40으로 수정
① 1/2“동관을 강관 구멍에 삽입 후 황동 용접을 한다. 그 다음 50mm를 강관의 외벽에서부터 표시하고, 표시부로부터 다시 140mm를 표시하고, 표시부로부터 40mm를 표시하고 절단한다.
P224쪽 ② 100㎜부분 ⇨ 100㎜부분에 벤딩 구간이 2군데 있으므로 100-48=52㎜, ①번 구간에서 벤딩 후 마지막 표시부에서 52㎜부분을 표시하고 그 부분을 벤딩기 0점 부분에 물린 후 180°로 벤딩한다. 벤딩 후 마지막부분은 표시한다 수정
P229쪽 강관 우측은 내접이 아니라 외접으로 수정
P230쪽 동관표시부 수치를 30, 180, 30으로 수정
* p166쪽 그림과 167쪽 1번구간에서 넘버와 조금 차이가 있습니다. MC12번8번과 14번6번은 둘다 b접점입니다. 넘버링과 그림이 틀립니다. 또 8번구간에서 mc20번이 아니라1번입니다.
4번 구간도 s/s의 a접점이 아니라 b접점 출력이고, 5번에 1번 구간은 s/s의 a접점 출력입니다.
작업에 유의하시길 바랍니다.
죄송합니다.
첫댓글 "P230쪽 동관표시부 수치를 30, 180, 40으로 수정" 이부분 30,180,30 아닌가여..
"p166쪽 그림과 167쪽 1번구간에서 넘버와 조금 차이가 있습니다" 이 부분 설명좀 해주시면 안되나여... 잘 몰겠는데여...