제품모델 |
제품번호 |
치 수 |
단면형상 |
주 사용처 | |||
폭(㎜) |
두께(㎜) |
발브경 |
길이(m) | ||||
중앙발브형 |
200 |
5 |
16 |
20 |
구조물 수평부 (신축 시공이음) | ||
평면형평판 |
200 |
5 |
|
20 |
구조물 시공이음부 | ||
특수형 |
240 |
5 |
|
20 |
터널 or 구조물 외벽부 (시공이음) |
Ⅰ-2.문 제 점
Ⅰ-2-1.설계도서
신축이음부 와 시공이음부를 구분한 시공상세도 없음.
Ⅰ-2-2.신축이음부용 지수판의 문제점.
1. 지수판에 고정장치가 없어 기능공들이 못을 박는경우가
빈번 하였음.
<지수판 못 질(중앙원통부 묻힘:신축기능상실)>
2. 지수판의 중앙원통부(신축기능)가 Joint Filler(신축이음재) 와
일치되게 정밀시공이 되지 않아,
3. 콘크리트의 건조수축 대응기능 상실(원통부 콘크리트속에 묻힘).
<지수판 편심시공 및 중앙원통부 묻힘>
4. 지수판 중앙원통부의 기능!(콘크리트건조수축대응) 기술자들 인지도
부족함.
5. 종래 지수판에 콘크리트 타설경계점 인지 표기가 없음.
Ⅰ-2-3.시공이음부용 지수판의 문제점.
1. 지수판에 고정장치가 없어 기능공들이 못을 박는 사례가
빈번 하였음.
<지수판에 못을 박은 상태>
2. 중앙원통부(콘크리트 건조수축 기능)가 필요하지않으나,
3. 중앙원통부가 있는 지수판을 사용하여 편심시공 빈번함.
<지수판 조잡(편심)시공 상태>
Ⅰ-2-4. 재활용고무(PVC) 재료(지수판 업계 경쟁) 사용 사례.
Ⅰ-3.지수판 시공방법 개선
Ⅰ-3-1. 설계도서에 신축, 시공이음부 구분하여 상세도 명시
Ⅰ-3-2. 고정장치(날개)가 장착된 기능지수판 개발 보급
Ⅰ-3-3. 지수판에 고정날개를 달아 못 or 고정도구로 완전고정
1.신축이음부용
<지수판에 고정날개를 달아 고정도구로고정>
<중앙부 날개 콘크리트 타설경계점 인지>.
ⓑ : 고정장치(날개) ① : 콘크리트 ③ : 마감거푸집 ④ : 고정못
2.시공이음부용(중앙원통부 필요없음)
<수직 시공이음부> <수평 시공이음부>
Ⅰ-4.기대성과(효과).
Ⅰ-4-1. 지수판 고정장치에 못 or 고정도구로 정확한 위치에 정밀시공.
(기능공들이 지수판 본체에 못 박는것을 예방 할수 있음)
Ⅰ-4-2. 지수판의 콘크리트 타설 경계점을 기능공들에게 인지.
(고정날개를 보고 인지함)
Ⅰ-4-3. 지수판의 중앙원통부 기능(콘크리트 건조,수축 대응)을
현장 기술자 및 기능공들에게 인지 시킴
Ⅰ-4-4. 수평시공이음부 지수판 날개에 결속고정(고정클립 필요 없음)
Ⅰ-4-5. 신축이음부용 지수판의 중앙원통 위치 정밀시공 및 신축기능 확보.
Ⅰ-4-6. 시공이음부용 지수판 재조명(중앙원통 필요없음) 및 시공성 확보.
Ⅰ-4-7. 재활용 PVC고무 지수판 사용(지수판업계 경쟁) 감시 및
품질확보.
Ⅰ-4-8. 고품질의 구조물 시공(누수방지 와 콘크리트 신축기능 확보)
Ⅱ.지수판 설치 개선시공 사례
Ⅱ-1.수직(신축,시공)이음부 단계별 시공순서
Ⅱ-1-1.수직 신축이음부용 기능지수판 종류
Ⅱ-1-2.수직 신축이음부용 기능지수판(표준시공도)
<신축이음부용 모형시공> <시공이음부용 모형시공>
○ 1단계; 고정날개(중앙원통부 와 끝 부분) 장착된 기능지수판
○ 2단계; 기능지수판 설치전 바탕 거푸집 설치
○ 3단계; 기능지수판 끝단부 날개에 못 or 고정도구로 고정
○ 4단계; 기능지수판 중앙원통부 날개에 못 or 고정도구로 고정
○ 5단계; 기능지수판 설치후 마감거푸집 설치
○ 6단계; 마감거푸집 설치후 이어서 콘크리트 타설
○ 7단계; 마감거푸집 해체후(중앙원통부 노출)
○ 8단계; 중앙원통부 와 일치되게 Joint Filler(신축이음제) 설치 후
이어서 콘크리트 타설
Ⅱ-2.수평 시공이음부 단계별 시공순서
○ 1단계; 고정날개에 구멍뚫어 결속선으로 고정(중앙부날개는 콘크리
○ 2단계; 지수판 끝단부 결속고정 상태에서 1차Con'C타설 및 이어서
2차Con'C 타설
Ⅴ-3. 콘크리트 팽창, 수축 현상
Ⅴ-1. 팽창현상(여름에 촬영)
Ⅴ-2. 수축현상(겨울)에 촬영
첫댓글 좋은 글 감사~~~ 합니다 댐등의 지수판이라면 고무지수판+ 동판(동 지수판)+ 배수공 도 시공하죠