수변전설비 증설에 대하여
증설공사를 시행함에 준비해야 될 서류 등을 알고, 대략적인 금액을 알고 싶다.
용량은 800KVA이며, 440V - 500KVA, 380V - 100KVA, 220V - 200KVA 이고, MOF는 30A이며, ASS가 설치되어 있다. 변압기설치는 H변대로 설치되었다.
첫째 - 공사진행과정
공사계약/설계도면작성/한전전가수용(증설)신청/전력수급계약서작성-한전/전기안전관리자선임/공사계획변경신고/공사시공/사용전검사/송전요청/한전검수/송전 등의
고정을 거쳐야 모든 공사가 종결됩니다.
*참고*
=> 전기안전관리자의 선임은 계약용량 1000KW이상이면 상근직으로 선임하여야 합니다.
둘째 - 준비서류
한국전력 - 전기수용신청서, 건축물관리대장, 사업자등록증 사본, 전기요금영수증 사본, 건물주 인감증명서, 설계도면
전기안전공사 - 공사계획변경신고서, 공사계획서, 공사공정표, 기술시방서, 감리원배치확인서, 설계도면, 변경이유서, 각종기술자료
전력기술인협회 - 전기안전관리자 선임신고서, 재직증명서, 기술자자격수첩, 감리원배치신고서
*참고 1*
공사도급계약액 5000만원미만은 감리원 배치가 면제되며 전기안전관리자 자체감리로 가능함(감리비용절감)
*참고 2*
모든 서류 및 대관업무는 공사업체에서 대행아여 드리오니, 고객님께서는 기본서류만 준비하시면 됩니다.
셋째 - 공사기간
제반 모든 사항을 고려하여 30~40일 정도 예상하시기 바랍니다.
(변압기제작기간, 공사대관업무, 고객 휴전 일정 등)
넷째 - 공사 내용
고객님의 수,변전설비는 증설후 계약용량이 1000KVA를 초과하게 됨으로써 정식 수전설비로 변경하여야 되며 변경내용은 다음과 같습니다.
현재=>> 인입선로-ASS-LA-PF-MOF-COS-TR-ACB or MCCB - 부하설비
변경=>> 인입선로-LBS-LA-PF-MOF-PF-PT-VCB-CT-COS-TR-ACB or MCCB - 부하설비,VCB 및 밧데리반(정류기포함)