보탬절전시스템 결선도 |
1. 입ㆍ출 방향변경 |
- 본체 전면의 덮개안쪽에 ON버튼 옆 Dip 스위치 1(1센서),
2(2센서)번을 ON시키면 변경됩니다.
2. 부저변경 |
- 카운트 할 때 부저음의 소리를 안나게함(본체 덮개안쪽의 Dip3번스위치 ON시킴)
3. 시스템 |
- 본 시스템은 카운트에 의해 카운트 제로에서 소등됩니다.
- 입실하였을 때 내부에 설치된 원적외선 센서의 감지가 계속되며
최후 감지로부터 100분후 소등됩니다.
- 카운트 제로가 아닌 상태에서 퇴실하였을 때 원적외선 센서의 감지가
없으면 10분후 소등됩니다.
- 자동소등후 30초 동안은 원적외선에 의한 점등이 가능하며 카운트
인원은 복귀됩니다.
- 카운트 제로에 의한 즉시 소등후(제1단자기준임) 30초 동안은 원적외선
센서에 의해 점등이 가능하며
입실 카운트 1이 형성됩니다.
- 에어컨을 켰을 때 소등30초후 OFF됩니다.
- 내부 인원에 따른 에어컨의 ON/OFF를 제어할수 있습니다.(세팅4단계)
ex)내부 입실인원이 1명 Count 했을시는 1시간동안 에어컨
보턴 ON 해도 안켜짐.
5. 본체LED조건 |
전원투입 후 4시간 전 |
전원투입 후 4시간 후 |
전원투입 후 4시간 동안 제1센서검사기능 수행함 |
전원투입 후 4시간 후 자동으로 기능 전환됨 |
소등 or 점등상태에서 LED 모두 꺼져 있어야함 |
소등상태에서 LED 표시 없음 |
녹색, 적색 모두 깜박임이 없어야함(센서통과 할 때 제외) |
점등상태에서 적색LED 켜짐 |
깜박임이 있을 경우 방향확인과 거리확인이 필요함 |
에어컨 켜지면 녹색LED 켜짐 |
마주보는 발광센서의 거리가 120㎝이상일 때 깜박일 수 있으며 발광센서에서 볼륨을 높여야함 |
퇴실 후 15초 동안 녹색LED깜박임 후 원적외선 감지시작하며 감지 전엔 적색LED, 녹색LED 번갈아 깜박임 |
6. 버튼 설명 |
- ON버튼:
① 전등을 ON시킵니다.
② ON버튼 5초간 눌러 뛰 부저음 듣고 손을 떼면 소등직전
알람을 제거합니다.
③ ON버튼을 30초간 눌러
뛰뛰뛰 부저음 듣고 손을 떼면 시스템 초기화(출고 시 프로그램) 됩니다.
- OFF버튼 :
① 전등을 OFF합니다.
② 5초간 누르면 LED 센서검사 or 일반모드로 전환됩니다.
6. 정격부하 |
- 전등부하는 1, 2단자로 구분 되어 있습니다.
-
각 단자별 용량은 최대 1.5 KW입니다.(1.5KW☓2)
세팅메뉴얼 |
- ON(위) OFF(아래)를 동시에 10초간 누르고 있으면 알람소리가 삐비삐-삐~ 합니다.
부저음을 듣고 손을 떼면 1단계 설정되어 있는 부저음 1회가 울리며 청색
적색 LED 동시에 깜박입니다.
- 위쪽(ON 버튼) : 세부항목 변경
(눌렀다 떼면 부저음 횟수 늘어남)
-
아래쪽(OFF 버튼)
①단계 넘김 : 짧게 눌렀다 때면 다음 단계로 넘김.
②설정 완료 : 길게 2초간 눌러 경음 2번 울리면 설정 완료.
단계 |
기능 |
세부 항목(부저음 회수 : 시간) |
기본설정 |
기능 설명 |
||||||||||
1단계 |
제1단자 |
|
부저음1회 |
|
||||||||||
2단계 |
Reset Time |
|
부저음2회 |
|
||||||||||
3단계 |
제2단자 |
|
부저음1회 |
|
||||||||||
4단계 |
에어컨ON |
|
부저음10회 |
|
|