냉수수압은 맞고요... 계량기뒷가랑에서 수압을 거는 분들도 있습니다. 계량기 보호차원이랍니다.
온수는 보일러밑에서 온수배관을 반드시 분리하여 검사합니다. 온수배관을 보일러에서 분리할때 반드시 직수밸브를 잠그고 하시고요. 온수배관에 메꾸라(관막음)를 하고 온수수전의 아무데 서나 하시던지 보일러가 있는 위치가 작업성이 좋으면 바로 걸어도 되고요...
난방배관도 반드시 보일러 밑에 있는 공급 환수관을 분리해야 합니다. 배관에 밸브가 있다면 잠그고 하시면 되겠지만.... 아니면 분배기에 공급 환수관밸브가 있다면 잠그고 하시면 되고요...대게는 보일러 밑에서 공급 환수 두관중 하나는 메꾸라를하고 다른 한곳에서 합니다.....
보일러 배관구조는 보일러 밑에 보시면 표시가 되어있습니다. 회사마다 다릅니다.
첫댓글 네 너무 감사합니다.. 넘 많은 도움 주셔서 감사드립니다. 자주 방문하여 인사드리겠습니다.
보일러 밑에소 공급 환수두관중에 하나만 메꾸라 하라고 하셨는데 두개다 메꾸라하고 분배기에서 에어핀 풀고 수압 체크하면 안되나요? 보일러 무리를 주지 않고 할려면 환수쪽이 더 괜찮은 가요?
그렇게 하셔도 됩니다. 공급, 환수 아무데나 하셔도 ok!!!