Ⅰ. 개요
NGR 또는 NG는 사용 목적과 용도에 따라 다음과 같은 종류가 있다.
1. NGR(Neutral Ground Resistor) : 중성점 접지저항, 계통 중성점 접지용
2. NR(Neutral Resistor) : 중성점 레지스터, 전력용 콘덴서 과도 돌입전류 제한용
3. NGR(Neutral Ground Reactor) : 중성점 접지리액터, 계통 변압기 지락고장전류 제한장치
Ⅱ. 중성점 접지저항(NGR : Neutral Groud Resistor)
1. 전력계통의 중성점은 다음과 같은 목적으로 접지를 시행한다.
1) 각 상의 대지전위를 낮추어서 사용기기 및 선로의 절연레벨을 경감시킨다.
2) 지락사고시에 보호계전기의 확실한 동작을 담보하며 지락 아크를 신속하게 소멸시킨다.
3) 중성점 접지용 저항은 주로 저항접지게통에 사용되는 것으로서 지락전류가 지나치게 큰 계통에 적용되며, 지락전류의 크기를 제한하는 정도에 따라서 다음처럼 나눈다.
2. 종류
1) 저저항접지(LRG : Low Resistance Grounding)
① 지락전류 200[A] 정도 이상
② 지락보호 계전기의 한시 및 순시 협조가 용이하다.
2) 고저항접지(HRG : High Resistance Grounding)
① 지락전류 100[A] 정도 이하
② 지락차단장치 선정에 주의하여야 한다.
Ⅲ. 중성점 레지스터(NR : Neutral Resistor)
1. 초고압계통에서는 콘덴서의 투입시 과도 돌입전류가 매우 커서 보호계전기가 오동작하여 투입에 실패하는 경우가 있다.
2. 이때 재투입을 하게 되면 잔류전압에 의한 재기전압의 급상승으로 인하여 콘덴서에 손상을 입힐 우려가 있다.
3. 이를 방지하기 위하여 콘덴서 뱅크의 중성점에 Resistor나 Reactor를 설치하여 과도 돌입전류를 제한한다.
4. 중성점 레지스터를 설치하면 중성점 전위가 상승하지만 안전운전 측면에서 될수록 사용하는 것이 바람직하다.
Ⅳ. 중성점 접지 리액터(NGR : Neutral Ground Reactor)
1. 154/22.9[kV]계통의 주변압기 운전시 배전선로의 지락이 빈번하게 발생하는데 이 계통은 직접접지방식을 채택한 관계로 지락전류가 매우 커서 변압기 권선고장으로 이어지는 경우가 많다.
2. 중성점 접지리액터는 이 계통의 변압기 지락전류 제한장치로서 변압기 2차측에 설치한다.
1) 변압기 중성점에 유입하는 고장전류가 7,000[A]를 넘는 곳
2) 지락전류가 3상 단락전류보다 큰 경우
3) 지락고장 빈도가 많은 경우
4) 무인변전소 등을 우선적으로 설치하며 현재 한전 154[kV] 전 변압기에 설치가 된 상태이다.
3. 임피던스가 매우 작으므로 비유효 접지식이 아니라 직접접지식에 속한다.
1) △결선 → 0.4[Ω]
2) Y 결선 → 0.6[Ω]
4. 구성방식
변압기 운전시 NGR이 단선되는 경우를 대비하여 By-pass용으로 단극 단로기(EDS)를 설치하고 NGR단선시 1선지락사고로 인한 전위상승에 대비한다.
5. NGR설치효과
1) 지락전류가 20~30[%] 정도 감소하여 변압기의 고장을 줄일 수 있다.
2) M.Tr의 기계적 충격을 완화하여 수명이 연장된다.
3) NGR 단선시에는 지락고장을 고속으로 제거하여 건전상 전위상승을 억제함으로써 과전압 피해를 예방한다.
4) 지락고장시 효율적인 순시동작 보호협조가 가능하다.
5) 1선지락고장시 접촉전압과 보폭전압을 감소시키고 안정성을 확보할 수 있다.
6) 차단기 및 R/C, 퓨즈 등의 선로보호장치의 차단용량을 낮출 수 있다.
7) 변전소 근처의 주상변압기가 사고로 폭발하는 것을 방지할 수 있다.
[출처] 발송배전기술사 서브노트 송전고학#101 NGR|작성자 독서파만권