[노하우전수] 팁과강좌 플로트레스 접점이해
온암 추천 2 조회 15,614 10.05.24 09:31 댓글 33
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 10.05.24 16:18

    첫댓글 이론상,E1에 닿으면 배수 모터 가동,E3에 닿으면 모터 정지 아닙니까? E2는 무슨 역활을 합니까? E2에서 모터가 정지,가동하는 (Start)것 아닌가요?

  • 작성자 10.05.24 18:57

    E3는 항상 물에 잠겨 있습니다. 그림 추가하였습니다.

  • 10.05.25 00:20

    네,감사합니다.

  • 11.03.16 20:20

    이해가 되네요 감사합니다

  • 11.05.08 13:59

    감사사합니다

  • 11.07.14 00:57

    에잇 반칙, 반칙입니다. 전 현장에가서 개고생 하며 배웠습니다.

  • 11.10.23 13:13

    이해 잘 가네요 감사합니다

  • 13.02.24 20:30

    전극봉 E1,E2,E3가 .... R ,N 하고 연결되는게 헷갈리네요 물이차면 쇼트 되지않나요

  • 작성자 13.02.25 08:36

    자세한것은 릴래이 내부를 이해해야 되겟지만,.. E1, E2, E3가 "전원"선이 아니라 "신호"선으로 이해하시면 됩니다.

  • 13.07.30 06:23

    감사합니다.

  • 14.01.08 15:12

    감사 합니다.

  • 14.02.25 10:06

    x1은 릴레이인가요? ac24v 릴레이도 있나요?
    E3에서 전류가 나오고 E1이랑 붙으면 코일이 살고 x1 b접이랑 떨어지고 x1 a접으로 x1릴레이 전원을 유지하다가 E2랑 떨어질때꺼지 모터가 작동하네요

  • 14.02.25 10:10

    내부에 릴레이 인가요? 그럼 출력이 24v?

  • 14.04.14 23:24

    감사함니다

  • 14.05.23 16:15

    감사합니다.

  • 14.05.23 16:39

    감사합니다.

  • 15.10.19 08:49

    감사합니다.

  • 16.02.23 02:06

    E3는 접지랑 연결해야하나요?

  • 작성자 16.02.23 09:20

    현장에서는 안전사고 예방차원에서 해야 합니다. 그런데 기능사 시험에서는 생략될수 있으므로, 시험 감독관의 지시에 따르면 됩니다.

  • 16.03.20 23:25

    도저히 이해가 안가서 질문올립니다. E1까지 물이 차서 비 접점이 형성되면서 E2 이하까지 물이 빠지면 소자되어 펌프가 정지되는 건 알겠습니다만 접점만 변경해서 어떻게 급수 회로가 가능한 지 도저히 이해가 안됩니다. 고수님 설명 좀 부탁합니다.

  • 16.07.25 16:39

    a접점 b접점 전원 번호 공통 번호는 무엇인가요?

  • 16.07.26 00:15

    전원 5-6, a접점 4-3 , b접점 4-2입니다.

  • 17.11.24 21:42

    감사합니다

  • 18.02.06 00:39

    감사합니다.

  • 18.05.19 01:17

    쉬운설명! 감사합니다.

  • 18.05.30 01:16

  • 18.07.21 07:30

    도사네요

  • 18.09.01 10:33

    온암님 감사합니다

  • 18.10.12 18:52

    감사합니다~~

  • 19.09.27 09:00

    E1에 물이차면 모터가 가동되고 E2까지 물이 빠져나가면 모터정지되는거 아닌가요?

  • 19.12.13 11:09

    반대죠 ^^ e1 가동되어 물이 오버되면 현장에서는 부저 울립니다. 현장 달려가 수동으로 돌린후 모터 정지 시키죠. 중간 드레인 열어서 보조탱크로 물 넘깁니다.다 자동인데도 안넘어갈경우 부저 울립니다. 교체하란뜻이요.

    위 사진 보시면 릴레이 b접점에서 e1 닿으니까 접점 떨어지면서 e2가 접점 되는게 보이실겁니다. 모터 정지하란뜻이죠. 플로트레스 두개면 아마도 두번째 보조탱크로 물 넘어가게 설계도 가능할것 같습니다.e1을 수량 70으로 두었을때 모터 정지하고 보조탱크 펌프가 작동하면서 1탱크 2탱크 어느정도 높이를 맞출듯 싶네요

  • 20.04.04 18:34

    모두 감사드립니다~~