품 번 |
명 칭 |
규 격 |
수량 (예비) |
단위 |
동력 (Kw) |
비고 |
M-301 |
유지관리게이트 |
슬루스게이트 전동구동 바깥나사식 700mm |
2 |
문 |
1.5 |
|
M-302 |
유입게이트 |
슬루스게이트 전동구동 바깥나사식 600mm |
2 |
문 |
1.5 |
|
M-303 |
슬러지수집기 |
중앙지주 중앙구동식 스크레이퍼 20,000mmXSWD3,200mm |
2 |
대 |
1.5 |
|
M-304 |
슬러지인발밸브 |
게이트밸브 전동식 바깥나사식 200mm |
2 |
개 |
0.75 |
|
M-305 |
1차슬러지펌프 |
횡축 무폐쇄형펌프 100mmX0.4㎥/minX8mH |
2(1) |
대 |
2.2 |
|
M-306 |
스컴콘테이너 |
강판재각형 로울러 부착형 콘테이너 스테인레스망,게이트부착 0.5㎥(L800mmXW800mmXH800mm) |
2 |
대 |
- |
|
M-307 |
스컴콘테이너 인양호이스트 |
전동식 회전지주형 모노레일 호이스트 1.0Ton,H4,000mmX2,000mm |
1 |
대 |
1.5 |
|
○ 형 식 : 중력식 원형 침전지
○ 규 격 : D 20M X H 3.0M
○ 지 수 : 2지
○ 수면적부하 : 36㎥ / ㎡.일
○ WEIR 월류부하 : 179.6㎥/m2.일
○ 체류시간 : 2.0시간
4) 목적 및 기능
최초침전지는 하수의 1차 처리시설로서 하수중에 혼입되어 있는 침전 가능한 오염물질을 제
거 하기위한 단위공정으로서 최초침전지 유입수로에서 계량된 하수는 최초침전지 분배수로에
유입되며 최초침전지 분배수로에서 유입수량의 변동 및 지의 손실수두를 고려하여 균등분배
가 이루어지도록 하였다. 또한 침전지의 유지관리를 위하여 각 처리별 유입전동게이트를 설
치하고 편류발생에 의한 처리 효율 저하를 방자하기 위하여 정류벽을 설치 하였다. 최초침전
지 정류벽을 통하여 침전지에 유입된 하수는 최초침전지에서 하수중의 부유물질이 침전되고
월류웨어 및 유출부를 통해 생물반응조에 유입된다. 침전된 생슬러지는 슬러지 수집기에 의
해 수집된후 타이머에 의해 운전되는 생슬러지 인발밸브(전동밸브) 및 생슬러지펌프(Non-
Clogging Type,0.4㎥/분X2대)로 자동적으로 인발되어 전자유량계에 의해 측정된후 중력농축
조로 압송된다. 발생된 스컴은 스컴스키머가 침전지 상부 중앙의 스컴제거 파이프로 긁어모
아 스컴바켓에서 고액이 분리되며 분리액은 침사지로 반송되어 재처리한다.최초침전지의 처
리유량은 일최대 하수량으로서 우천시 계획하수량을 초과하는 유입하수는 1차 처리후 바이패