복합방수공법
개요
1.복합방수공법은 방수성능 향상을 위하여 2가지 이상의 방수재료를 사용하여 방수층을 형성하는 공법을 말한다.
2.주로 Sheet 방수와 도막방수의 취약점을 상호 보완하기 위한 공법이다.
공법의 개요
도막방수
콘크리트 바탕면 상태에 품질좌우
단점 : 방수층 두께 확보곤란, Air Pocket
장점 : 방수층의 연속성 확보
시트방수
시트 상호간 접합부 상태에 품질좌우
단점 : 접합부 겹침 시공이 방수층 파단
장점 : 방수층 두께 확보
시트+도막 복합방수
시트, 도막의 장점만을 취한 복합방수
하부는 시트방수를 절연공법으로 부착 + 시트상부는 도막방수를 시공
(균열, 수증기압으로 방수층 보호 + 방수층 연속성 확보)
특징
1.콘크리트 바당과 방수층과의 절연성 우수
2.부착성능 우수
3.바탕면 수분 및 균열에 의한 하자 미 발생
4,Top coat 재의 시공으로 내후성 및 내구성 향상
5.바탕 거동에 우수한 대응성
재료
1.방수재
1)불투성 피막을 형성할 수 있는 재료
2)옥상 및 지하방수에 적합한 재료로 KS에 합격된 제품
2.프라이머
1)매스틱형 아스팔트, 아스팔트 혼입 벤토나이트 등
2)유연성, 접착성, 수밀성, 온도변화 정항성이 큰 재료 사용
3)일반적인 반응경화형 프라이머(에폭시계, 시멘트계) 사용금지
3.절연용 보강재(부직포)
1)내알칼리성, 내구성이 강한 폴리에스테르계 섬유, 강도 및 물성에 편차가 적은 재료
2)방수층의 인장강도, 인열강도를 증가시킬 수 있는 재료
3)적업성이나 접착이 양호하고, 방수재의 함침이 잘 되는 재료
시공시 주의 사항
1.기상 및 환경
1)기온이 5도 이하 시공금지
2)강우 강설 또는 바탕이 건조되지 않은 경우 시공금지
2.자재의 품질관리
1)제조업자명, 제조년월일, 유효기간 검수 후 반입
2)시트류는 변형, 모서리 찢어짐, 뭉그러짐 등의 없도록 주의
3)액상의 재료는 빗물, 이슬, 직사광선이 닿지 않은 장소에 밀봉하여 보관
3.바탕처리
1)구배-비노출은 1/100, 노출은 1/50
2)요철, 균열, 들뜸, 레이턴스, 취약부, 돌기부, 철선 등 이물질 제거
3)건조 습윤상태 확인 : 표면함수율 10% 이하, 프라이머 사용시 30% 이하
4)지나치게 매끄러운 표면 접착력 확보위한 고압수세척기 등 조치
5)먼지, 유지류, 오염, 녹 또는 박리제 등이 없을 것
6)치켜올림, 모서리부위 처리, 관통파이프, 드레인 주위 처리
4.프라이며 도포
1)균일하게 빠짐없이 도포
2)프라이머 도포 후 오염되지 않도록 주의
5.복합방수 시공(시트방수 + 도막방수 주의 사항 참고)
1)취약부 처리 : 모서리, 코너, 드레인주변, 돌출부위는 사전에 처리 계획 수립
2)취약부 보강 : 신축줄눈, 익스펜션조인트, 부재접합부, 조인트 부위 등은 미리 보강처리
3)타설이음부 처리 : U혹은 V 커트 후 우레탄계 실링제 충전, 절연테이프 붙이고 양 끝에 방수재 덧바름
4)보강포 붙임 : 1차 우레탄 도막방수재 도포후 치켜올림부, 오목모서리, 드레인주변, 돌출부를 대상
5)보강포 겹침 : 주름이나 구김살이 생기지 않도록 하고 겹침폭은 50mm정도
6)방수재 도포 : 핀홀이 생기지 않도록 균일하게 도포, 보강표 위에는 불침투 생기지 않도록
7)환기, 화재 : 실내 작업시 유독가스 환기 조치, 용제형 인화성에 주의
6.방수층 검사 확인
1)핀홀 형성, 도막두께 부족할 경우 재도포
2)담수(누수) 테스트
7.보호마감
1)현장타설콘크리트, 시멘트 모르타르, 도장, 자외선 차단재(Top-coat)등을 사용
2)보호마감 시공중 방수층을 다치는 경우가 없도록 주의
복합방수 조합 종류
1. 정의
서로 다른 방수재료를 조합하여 안전하고 효과적인 방수성능을 확보하고자 하는 방수공법으로서 시트 계 및 무기질 계 조합을 활용한 방수공법
2. 복합방수 조합종류
1) 시트 계 재료 + 도막 계 재료
2) 시트 계 재료 + 아스팔트 계 재료
3) 무기질 계 재료 + 유기질 고분자 계 재료
3. 공법 종류 및 특징
1) 도막방수 + 하층 깔기 시트 접착공법
- 도막두께 불 균일 및 무브먼트(Movement) 개선
2) 도막방수 + 하층 깔기 시트 기계 고정공법
- 시트. 도막 방수공법과 같은 공법으로 하층 깔기 시트를 기계적으로 고정
3) 도막방수 + 합성 섬유매트 접착공법
- 내거동성 개선
4) 적층 중후 형 아스팔트 상온공법
- 도막재료와 부직포를 심재로 하여 그 양면에 아스팔트 루핑을 복수 상호 적층하는 공법
5) 무기 유기 혼합형 도막방수
- 방수 바탕 재 습윤 상태 영향 방지
6) 시멘트 액체 계 복합방수 공법
- 염화칼슘, 규산나트륨, 지방 산, 금속 비누 계 등의 방수제를 콘크리트 표면 도포 후 방수제와 모르타르를 번갈아 바르는 공법
[출처] 복합방수공법 종류 및 특징|작성자 Atil
TTAN공법 복합시트방수
사용자재
1.프라이머(하도재)
콘크리트 마당 면에는 표면처리 후 전용 하도제를 사용하는 것이 바람직하다.
2.자착식 탈기 방수시트
점착고무와 복합필름 등의 보호필름을 접합하여 제조하며, 하부에는 탈기 기능이 있는 시트와 탈기 기능이 없는 시트가 있고 시공부위의 위치에 따라 선택하며, 가위나 칼을 이용하여 잘라 사용한다.
3.부틸 방수테이프
PET필름 등 도막제가 잘 접착이 되며, 두께가 얇은 테이프가 적합하다.
4.유리섬유 메쉬
유리섬유 메쉬이고 폭은 10cm이며, 시트와 시트 상호간에 결합력을 높이기 위한 자재이다.
5)도막제
일반적으로 불투수성 피막을 형성하는 자재로서 우레탄 무용제 타입 중도와 상도 탑 코팅, 무기질 방수제 등이 사용된다.
6)탈기장치(에어벤트)
일반적인 탈기 장치와 (주)단장미인 보유의 실용특허 제 20-9465450에 의해 제조된 쏠라밴트를 사용한다.
사용재료 및 사용량(1m2 당)
자재 명 | 포장단위 | 사용량 |
|
프라이머 | 16L/말 | 0.3L |
|
탈기시트 | 15m/롤 | 1.1m2 |
|
부틸 테이프 | 20m/롤 | 1m |
|
화이바 메쉬 | 100m/롤 | 1m |
|
에어밴트 | 개 | 0.01개 |
|
도막제 | 중도우레탄, | kg | 2kg |
|
상도탑코팅 | L | 0.3kg |
|