항 목 | 단위 | 품질기준 | 시 험 항 목 | |
증발찌꺼기 (고형분) | % | 70 이상 | KS M 3705의 6.4 (접착제의 불휘발분 측정방법) | |
점도 (25±0.5℃) | cP | 140,000 이상 | KS M 3705의 6.3 (접착제의 점도 시험방법) 에 따르되 점도계는 KS M 3825 의 SA형으로 하고, SA7호 스핀들을 사용하여 매분 10회의 회전수로 측정한다. | |
압축전단 접착강도 | 상태 | ㎏f/㎠ (N/㎠) | 70 이상 (686이상 | 주1)에 한함. |
줄수 | ㎏f/㎠ (N/㎠) | 40 이상 (392이상) | ||
주1) 압축전단접착강도 시험방법 가. 시험편의 제작 미리 잘 혼합된 접착제를 제조업자가 지정량으로 각 피착제(두께 10±0.5㎜의 활엽수류의 목재)의 접착면에 고르게 도포하여 피착체를 2개씩 서 로 맞붙인 다음 10분 이내에 약 5㎏f/㎠(49N/㎠)의 하중으로 압축한 후 20±2℃에서72 시간 방치하는 방법으로 시험편을 만들되, 시험편의 수는 5개로 한다. 나. 시험 시험기의 하중속도는 분당 800∼1000㎏f(7800~9800N)로 하고 시험시 접착 부가 파단될때까지의 각각의 최대하중을 구하여 그 평균값이 규정된 값 이상 이어야 한다.기타사항은 KS M 3721 접착제의 압축전단접착강도 시험방법에 따른다. |
다. 단열재 지지핀공법 벽틀설치(시공)
가) 지지핀 공법의 시공순서는 다음과 같다.
바탕정리 → 먹매김(핀부착 위치표시) → 지지핀용 본드바르기 → 하부핀 부착 →
단열재 시공 → PE필름부착 → 지지핀 고정 → 석고본드 시공 →석고보드 시공
나) 설계도면에 따라 핀 부착위치를 명확하게 표시한다.
다) 지지핀용 본드는 사용하기 직전에 잘 저어서 사용하고, 핀의 구멍을 통해 본드가 새어 나오도록 핀의 뒷면 전체에 본드를 적당히 발라 시공하되 탈락하지 않도록 충분히 압착한다.
라) 지지핀고정용 본드가 완전히 경화한 후 단열재를 시공하되, 나누기도에 따라 칼 또는 절단기구를 사용하여 일직선이 되게 절단하고 단열재의 접합부는 약간 밀어붙여 틈새가 생기지 않도록 시공한다.
마) PE필름은 단열층이 방습층 기준(투습도가 24시간당 30g/㎡ 이하 또는 투습계수
0.28g/㎡·h·㎜Hg 이하)에 미달하는 경우에 한하여 설치한다.
바) 단열재 시공 후 PE필름을 주름지지 않게 설치하고 핀 덮개로 고정하되, 파이프나 특수망치를 이용하여 핀 덮개가 빠지지 않도록 시공한다. 이때 단열재 상부끝단은 주걱칼 등을 이용하여 PE필름이 단열재를 감싸도록 시공한다.
사) 전기박스주변은 지지핀을 전기박스 좌우 1개씩 시공 후 석고본드로 보강한다.
아) 측벽 및 코아벽이 외벽과 만나는 부위는 마감을 고려하여 시공하되, 외벽을 먼저 시공함을 원칙으로 한다.
라. 시공시 유의사항
1) 지지핀 탈락방지
① 바탕처리 철저:물곰보, 먼지 등 이물질 제거
② 지지핀 고정시 고정용 본드가 고정판 상부가 나오는 것 확인한다.
2) 지지핀 덮개 탈락방지
석고본드 충전 철저
3) 전기박스 주변 지지핀 보강
좌우 1개씩 시공후 석고본드 보강
4) 외벽과 측벽이 접한 부위는 외벽을 먼저 시공한다.
5) 지지핀 설치위치 먹줄시공시 합성수지 창호 고정용 철물 및 주방가구 상부장 고정용 보강철물과 간섭여부를 확인하면 지지핀 부착위치을 조정한다.
6) 석고보드 수직 수평 유지
덮개에 고정용 본드 시공 후 석고보드 부착시 부평대를 사용하여 수직 수평 상태를 수시로 확인하며 시공한다.
- 창문틀 주위 핀 배열상태
구 분 | 석고보드 폭 | 핀 배열 |
외 벽 | 200mm 미만 | 1열 |
200~500mm | 2열 | |
500mm 초과 | 3열 이상 | |
측 벽 | 200mm 미만 | 1열 |
200~400mm | 2열 | |
400mm 초과 | 3열 이상 |
마. 자재확인
지지핀 | 합성수지 제품이며, 지지핀 고정용 본드가 지지핀 하부 고정판 상부로 나올 수 있도록 구멍뚫린 구조 |
지지핀 덮개 | 석고본드가 구멍뚫린 덮개에 충분히 충전되고, 충전된 석고본드가 탈락되지 않는 구조 |
지지핀 고정용 본드 | 초산 비닐수지 용액용 접착제로서 1액형 |
- 부위별 지지핀 규격 및 간격 확인 (핀간격 : 가로 400mm, 세로300mm)