이상 발생 상황 |
확인 및 점검요령 |
1. 교류전원 표시등이 점등되지 않을 때 |
• AC입력전압을 테스터로 확인한다. • 전원스위치가 ON 상태인가 • 교류전원 FUSE LED가 점등 되었는가(FUSE교체) • 입력전압, 전환S/W가 입력전압과 동일한 위치인가 |
2. 예비전원 고장표시등이 점등될 때 예비전원시험 스위치에 의하여 자동 전환이 되지 않을 때 |
• 내부의 예비전원 소켓 연결확인 • 내부의 예비전원 휴즈 단선확인 • 예비전원이 방전된 후 충전 상태에 도달되어 있는가 |
3. 화재, 지구 표시등이 점등되어 화재 복구 스위치를 눌렀으나 복구 되지 않을 때 |
• 자동복구 시험 스위치를 눌러 해당 지구 표시등이 확인한 후 해당지구 선로를 단자에서 분리 합니다. 이때 지구 및 화재 표시등이 소등되면 외부선로에 이상이 발생한 것이므로 다음사항을 확인 합니다. • 해당 감지기 선로 단락(합선)되어 있는가 • 감지기 선로 배관에 누수등으로 물기가 있는가 • 발신기 램프가 점등되어 있는가(해당 구역의 발신기 동작) |
4. 회로시험이 되지 않을 때 |
• 동작시험 스위치가 눌러 있는가 • 도통시험 스위치가 해제되어 있는가 |
5. 경종, 싸이렌 경보가 되지 않을 때 |
• 지구경종, 싸이렌 연동 스위치가 정상, 연동으로 되어 있는가 • 경종, 싸이렌 자체 불량이 아닌가 |
6. 담파,프리액션밸브,샷다,배연창 등이, 자동 또는 수동으로 동작 되지 않을 때 |
• 조작스위치가 자동 또는 수동 위치에 놓여 있는가 • 선로 단선이나 자체 결함이 있는가 |
7. 화재가 아닌데 지구표시등 및 화재 표시등이 점등되어 복구 스위치를 누르면 소등 되었다가 잠시 후 다시 점등 될 때 |
• 감지기가 오동작이므로 감지기를 교환하거나 현장여건에 적합한 감지기를 교체해야 합니다. |
8. 기타 이상 현상 발생 때 |
• 제품을 구입한 대리점이나 당사 A/S부로 연락 주십시오. 진영소방(02-927-6606) |
수신기의 외부 결선 시에는 다음사항을 숙지한 후 결선작업을 하여 주시길 바랍니다.
품 명 |
회로당 정격전류 |
접속 제한 조건 |
비 고 |
1) 감지기 |
감시전류 100㎃ 이하 |
회로당 열 연기식 감지기 10개이하 |
|
2) 지구경종 |
DC24V 1A 이하 |
경보출력 1회로당 20개까지 접속 |
50㎃×20EA= 최대1A |
3) 표시등 |
DC24V 30㎃ 이하 |
발신기 회로수×30㎃= 표시등 전원공급용량 |
LED형 기준 |
4) 전자싸이렌 |
DC24V 1A이하 |
동시 경보 싸이렌 개수 3개이하 |
300㎃×3=0.9A |
5) 각종 소화 배연 용 설비기동 출력 |
DC24V 300㎃ 이하 |
설비기동출력 회로당 300㎃ 이하 |
릴레이식-기동출력:+24V 입력확인:+24V DIGITAL식: 기동출력:+24V 입력확인:-24V입니다. |
6) Pump & FAN, MCC 연동 |
220V 5A 이하 |
MAGNET RY COIL 전류치를 1A 이하로 제한함 |
초과 시에는 보조 RELAY를 부착하여 사용해야 한다. |
7) 유도등 연동 |
220V 5A 이하 |
유도등 부하를 직접 연결하지 말것 |
초과 시에는 보조 RELAY를 부착하여 사용해야 한다. |
8) 청각장애인용 시각경보기 |
시각경보기 1개당 소비전류: DC24V 250㎃ |
수신기측 경종과 병렬로 설치 하지 말 것 (자동화재탐지설비의 화재안전기준(NFSC203)의 제8조 2,3항에 의거 -2003,12,26) |
별도의 보조전원반을 설치 할 것. |
※ 상기의 정격 사양을 초과 하는 경우 휴즈 단선 및 부품의 파손등이
발생되거나 이상한 현상을 일으킬 수 있는 경우가 있으므로 사전에
저의 당사로 연락한 후 결선을 하시길 바랍니다.
첫댓글 사진은 왜 안보이지? 추천합니다. 오늘은 눈팅만...
그래서 첨부파일 달아놨어요..ㅎㅎ