■ (교재보충-수배전실무기초-3교시)MOF 2차~VCB 1차측
■ 시간: 18분
■ 강의 목표
1.MOF 2차~VCB 1차측 계통도에 그려진 기호와 실제 적용된 사진을 통해 아파트 수배전 계통도를 볼 줄 압니다.
2.본 강의는 칠판 설명으로만 이루어집니다.
■ 샘플(맛보기) - 교재를 구입하셨거나, 동영상 유료 신청하신분들은, 여기 샘플메뉴에서 보시면 안됩니다.
8번: PF(Power Fuse: 적력퓨즈. 파워퓨즈)
고압 및 특별고압 기기의 단락보호를 위해 사용되며, 교체순서는
▶PF 분리작업: 파손된 PF의 탈부착 고리에 디스콘봉의 고리를 걸어 PF를 분리시킨다. 요령은,
▶방전 작업: PF를 분리한 뒤 작업용 접지선을 접지에 먼저 연결한 다음
▶PF(3개 1세트)를 교체한다. 1개 파손되었어도 나머지도 충격이 가해지므로 한꺼번에 교체하는 것이 바람직하며,
9번: PT(Potential Transformer: 계기용 변압기)
1)고전압회로의 계측 및 보호에 사용되는데,
2)용도: 배전반의 전압계, 전력계, 주파수계, 역률계, 보호계전기, 부족전압계 등의
10번: PTT(PT TESTER: 변성기 시험단자)
1)관련 동영상 강의
-.시설관리교육종합반 → APT&빌딩 → 수배전보충 1~2교시
-.시설관리교육종합반 → APT&빌딩 → 수배전판넬 23교시
2)PT의 2차측 회로에 설치하는 시험단자이다. 전압계, 전력계 등을 보수할 때 플러그를 테스트 단자에 삽입하여
PTT 2차측에 전압이 인가되지 않도록 한다.
3)PTT 삽입시 주의사항
11~12번: 전압지시전환계, 전압계
13번: POR(결상계전기), UVR(교류 부족전압 계전기)
-.결상계전기(Phase Open Relay): 삼상 전력회로에 결상·역상 ·부족전압등의 사고시 동작하여 기기를 보호하는데
사용된다.
-.교류 부족전압 계전기(under voltage relay): 입력 전압이 규정치보다 작아졌을 때에 동작하는 계전기
14번: 전력계: 전력량을 지시하는 계기다.
15번: 역률계
1)역률: 피상전력(총전력)에 대한 유효전력의 비율을 역률이라 하며, 부하기기에 실제로 걸리는 전압과 전류가
얼마나 유효하게 일을 하는가 하는 비율을 의미한다. 한편으론 전압과 전류의 위상차라고도 한다.
-.유효전력: 실제 사용되는 유효한 전력
-.무효전력: 실제 사용되지 않고 소비되는 전력
-.진상(LEAD): 콘덴서 성분으로 역률이 앞선다.
-.지상(LAG): 코일 성분으로 역률이 뒤쳐진다.
2)역률의 크기와 의미
-.역률이 큰 경우: 역률이 크다는 것은
(2)전원측(공급자측)면: 같은 부하에 대하여 적은 전류를 흘려보내도 되므로
-.역률이 작은 경우:
16번: VCB(vacuum circuit breaker: 진공차단기)
전류를 개폐함과 함께 과부하, 단락(短絡) 등의 이상 상태에 대해 회로를 차단해 안전을 유지하는 장치다.
평상시에는