전기시설 안전점검후 월패드 어댑터 고장으로 전원이 안들어 오시는 분들이 많으세요.
단순 아답터 고장 이라면 간단히 수리 하셔 보세요.
우리 아파트 월패드 코콤 아답터는 아래 처럼생긴
13V 2A 제품을 사용합니다.
코콤 정품
이제품은 별도 판매되지 않고 A/S 신청해야만 하는데
비용이 7~8만원 정도 인거 같습니다.
비용이 생각보다 적지 않습니다.
일반 시판되는 아답터를 사용해도 된다고 하는데. 13V제품이 많지않습니다.
하지만 12V 3A 정도의 제품이면 작동한다고 합니다.
꼭 13V를 쓰시려면 아래와 같은 제품을 사셔서 쓰시는 방법도 있습니다.
출력부에 전압을 13.5V 까지 조정할 수 있습니다.
민웰 SMPS LRS-50-12 50W 12V (9,000원~13,000원 배송비별도)
코콤 정품에서 전원선과 커넥터 부를 잘라 연결해 쓰면 됩니다.
교체 방법은 Youtube 나 블로그 등에 많이 있으니 참조 하셔도 됩니다.
1. 월패드 전원 스위치 OFF / 분리
- 아래쪽에 2개의 나사를 풀어 줍니다.
(완전히 빠지지 않고 걸려 있으니 잃어 버릴 염려는 없는거 같습니다.)
- 아래쪽을 앞으로 당기며 위로 올리면 분리 됩니다.
2. 커넥터 분리-커버분리
- 3개의 커넥터를 분리하고
월패드를 분리합니다.
- 4개의 고정 피스를 풀어 커버를 분리 합니다.
3.어댑터 교체
- 흰색 220V 입력 커넥터를 분리해 정품 어댑터를 떼어내고
정품 아답터에서 220V 입력 커넥터와 출력 커넥터를 잘라
구입하신 어댑터에 연결해 줍니다.
(이때 13V출력 커넥터 + - 위치를 잘 보시고 바뀌지 않게 해야 합니다.)
- 분리의 역순으로 조립하시면 끝입니다.