소화전 동파 예방을 위해 동절기 동안에는 소방라인의 물을 저수조로 순환
시키는 설치를 전임 소장님께서 해 놓으셨습니다. (훌륭한 전임소장님).
겨울을 세번 지나며 이상이 없었는데 지난 주 포함해서 일주일 이상 쉴새없이
추워버리니까 65mm 앵글 하나가 동파되어 버렸습니다.
동파된 곳을 살펴보니 이곳만 지하 소방 횡주관 아래를 뚫어 환수를 하도록
설치되어 물의 흐름이 원할하지 않았던것 같습니다. 소방 입상관 맨 아래쪽에
환수관 설치를 다시하는 과정입니다.
소요자재 및 비용
새들 분수전(강관용) 100*15 1EA 33,000원
15mm 액셀 파이프 1롤 33,000원
기타 잡자재 3,000원
추위에 동파된 65mm 소화전 밸브
강관용 100mm 새들 분수전
소방 횡주관 하단부에 새들 분수전 체결
소방관에 물을 빼고 관 구멍을 뚫는 작업
관 구멍을 뚫는 작업은 반드시 입상관을 물을 빼고 작업 해야 합니다. 물론 고무 패킹 마구리가
있어서 구멍이 뚫린 순간 새들 밸브를 잠그면 물이 솟구처 나오는 것을 막을수 있지만 전기드릴
을 사용하고 있어 감전등의 위험이 있으므로 반드시 입상관의 물을 빼고 작업해야 합니다.
엑셀 파이프가 체결된 모습
환수 라인이 복구 되었습니다.
고가수조의 물이 소방관을 타고 저수조로 환수되는 과정의 문제는 몇가지가 있습니다.
1. 지하 저수조로 환수되는 물의 양을 고가수조로 올리기 위해 급수펌프가 더 가동
되는 문제가 있습니다.
2. 저수조로 환수되는 물의 양이 클 경우 소화전 보조펌프 기동이 빈번하게 발생할수
있습니다.
3. 소화전 보조펌프가 기동하지 않도록 하기 위해서는 새들 밸브를 조절하여 환수량을
줄이거나 소화전 보조펌프의 챔버 기동점을 낮추어야 하는 문제점이 있습니다.
4. 가압펌프 방식이나 스프링쿨러(120mm 입상관)에는 이 방법을 적용할수 없습니다.
5. 혹시 이 방식에 흥미가 있으신 분은 연락 주세요.. ( 550원 입니다. )
출처: 원주 주택관리사 원문보기 글쓴이: 김광래